saveman
Junior Homie

1. Bosch LuftWärmepumpe Compress AW 6800 Mir Bosch 500l Schichtenspeicher und Vaillant VTK 1140/2 Röhrenkollektoren

 

2. Heizsystem = Fußbodenheizung mit 11 Heizkreisen

 

3. Es handelt sich um eine Einzelraumreglung , in Jedem Zimmer ist ein eigenes Thermostat verbaut                 ( Thermostate werden über Homematic gesteuert)

 

4. Die Heizung läuft aktuell 24 Stunden durch.

 

5. Heizungskennlinie bei 20Grad 25Grad und bei -10Grad 35Grad Vorlauftemperatur eingestellt.

Solarkreis läuft aktuell noch nicht. Brauchwasser ist aktuell ausgestellt. 
Wärmepumpe startet mit einem geringen Modulationsgrad, steigert die Modulation auf max. 87%. Vor erreichen der Abschalttemperatur reduziert die Wärmepumpe zwar den Modulationsgrad, aber anstatt mit einem niedrigen Modulationsgrad weiter zu laufen, tacktet die Pumpe. Pumpe startet allerdings nur 4x am Tag.. Meine Erwartung wäre aber gewesen, das die Wärmepumpe mit 500W elektrischer Leistungsaufnahme durchläuft, anstatt mit 2000W elektrischer Leistungsaufnahme nur eine Stunde zu laufen.

ist meine Erwartungshaltung korrekt?

10 ANTWORTEN 10

Telya
Senior Homie

Deine Erwartungshaltung ist komplett korrekt. Zumal der Wirkungsgrad der WP bei 87% Modulation massiv schlechter ist als bei grob 40%. Das Ziel müsste sein, dass sie 24h am Tag ohne Stopp bei Modularionen läuft, die so gering wie möglich sind (bestenfalls immer <40%)

GerSch
Experienced Homie

Das von Dir beschriebene Verhalten würde ich bei einer Fußbodenheizung auch erwarten. Ist der angegebene Speicher für WW oder Bestandteil des Heizkreises? Wir haben nur Heizkörper und einen Speicher daher verhält sich unser Heizsystem so wie von Dir beschrieben. Ich lasse das System im Silent Betrieb laufen und erreiche damit zumindestens das es nicht in die Leistungsspitzen geht.

saveman
Junior Homie

Habe einen Schichtenspeicher, also einen Speicher, der nur Heizungswasser enthält. Oben ist die Temperatur ca. 50 Grad. Im Vorlauf der Heizung ca. 40 Grad. Somit wird die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung über einen Mischer runtergemischt. Warum das Ganze? Da ich noch 50 Vakuumröhren zur Heizungsunterstützung habe habe ich mich für den Schichtenspeicher entschieden. Verspreche mir hiervon eine geringere Belastung meines elektrischen Speichers, sodass wenn Sonne ist einiges an Energie durch die Sonnenkollektoren kommt.

Telya
Senior Homie

Das klingt sinnvoll. Ist sicher auch cool im Sommer falls die Wärmepumpe dann die Wärme aus dem Pufferspeicher auch für die Warmwasserbereitung umladen kann. 

Ein Punkt der mir bei längerem drüber nachdenken eingefallen sind:

a) Der Regler CW400 von Bosch hat eine Schnellheitfunktion - ist die vielleicht aktiv?

 

Ich weiß aber nicht, ob UI700 und UI800 das auch haben. Die Modelle kenne ich nicht. Was ist denn bei dir an Regler uns Wärmepumpe verbaut?

 

Kannst du vielleicht mal den ganzen Aufbau beschreiben sie oder ne Skizze hochladen. Wäre gut zu verstehen wie die WP und der Schichtenspeicher mit der Fußbodenheizung verbunden sind.

 

Nein, ich habe einen Schichtenspeicher, also nur einen Heizungspufferspeicher mit der Möglichkeit den oberen Bereich des Speichers höher zu temperieren. Es stehen also nicht immer 200l die heiz sind zur Verfügung. Der Trinkwasseranschluss ist im unteren Teil des Speichers und wird dirch einen Wärmetauscher geführt. HAbe nur ein Shema für die 7000er gefunden, aber im Proinzip funktioniert es so:

saveman_0-1729021350638.png

Ab morgen werden meine 48-Vakuumröhren mitheizen, bin mal gespannt.

Sorry. Das Shema habe ich bei Stiebel gefunden. So ist das bei Bosch gebaut worden.

saveman_1-1729021854527.png

 

Telya
Senior Homie

Ja okay im Prinzip verstanden. Bei mir ist es ähnlich aufgebaut. Bei mir hängt nur eine Gasbrennwerttherme am Schichtenspeicher statt der Wärmepumpe und ein wasserführender Kamin statt den Röhren.

Noch ne Frage da ich es nicht erkennen kann im Schema, es ist zu unscharf. Die Außeneinheit arbeitet in den Schichtenspeicher und die Inneneinheit greift dort dann ab und mischt für die Fußbodenheizung?

Was für ein Regler ist verbaut?

Meine aktuelle Vermutung: der Rücklauf des WP-Außeneinheit aus dem Schichtspeicher ist relativ gesehen sehr kalt. Die Wärmempe will also schnell -je nach Vorgabe des Reglers- auf ihre Soll-Vorlauftemperatur kommen. Da keine schnelle Abnahme der Spreizung eintritt - der Rücklauf aus dem Speicher bleibt kalt, dreht sie Wärmepumpe also die Wasserpumpe auf. Der Volumenstrom steigt und steigt. Die Wärmepumpe muss also hochmodellieren damit sie die Soll-Vorlauftemperatur schafft. 

Man muss also der Wärmepumpen Außeneinheit klar machen, dass sie nicht einen Heizkreis sondern einen Schichtenpufferspeicher versorgt und nicht schnell sein muss, da keiner friert. Da ich im Bekanntenkreis niemand habe, der dieses Thema hatte, kann ich keinen Lösung aus dem Hut zaubern. Wenn du mir sagst, welcher Regler verbaut ist, dann kann ich aber gerne in dessen Dokumentation schauen und gucken, ob ich eine Lösung finde.

Telya
Senior Homie

Ich habe hier gerade online ein Musterschema von Bosch für deine WP gefunden. Da gibt es den Regler UI800 in der Inneneinheit, sie Außeneinheit hängt an der Inneneinheit und die speist in den Speicher ein. Entnahme und gemischter Heizkreis für die Fußbodenheizung macht dann eine Bosch MM100 welche von einer RT800 geregelt wird. Ist das bei dir auch so?

 

Falls es so ist:

In der Installationsanleitung der UI800 wird nichts in die Richtung erwähnt oder erklärt. Darüber hat scheinbar keiner nachgedacht oder die Überlegung hat es nur nicht in die technische Doku geschafft. Ich sehe aktuell 3 Möglichkeiten

 

1) Unter Heizung->Gebäudeart auf "schwer" wechseln. Dann wird die Vorlauftemperatur zeitlich langsamer angehoben im Bezug auf die Außentemperatur.

2) Man könnte die maximale Leistung der Wärmepumpe begrenzen. Finde ich aber schwierig. Da finde ich 4 Starts am Tag zu akzeptieren, irgendwie komfortabler und realistischer - auch wenn's mehr  verbraucht.

3) Den Heizungsbauer anhauen, das er mal den Bosch Werksservice/Experten anspricht. Für solche komplizierteren Fragen gibt es den ja, damit sie die Heizungsbauer unterstützen. Vielleicht weiß der/die Kollege/Kollegin ja Rat.

GerSch
Experienced Homie

Eine theoretische Vermutung meinerseits. Da hier ein Speicher im Spiel ist und die WP diesen auch beschickt ist das Verhalten ja grundsätzlich erstmal in Ordnung. Um die Verteilung aus dem Speicher kümmern sich dann ja andere Truppenteile. Leider lässt sich aus den Dokumentationen nicht wirklich viel rauslesen insbesondere was bewirkt was wird oft nicht beschrieben. Da es aber die Option in den Einstellungen gibt wo man einstellen kann ob man einen Speicher hat oder nicht wäre es ggf. interessant hier mal auf kein Speicher zu stellen (wenn es nicht schon so ist). Vielleicht regelt sich das Heizverhalten ja darüber und die WP stellt dann vom Lademechanismus um auf den Dauerbetrieb? 

Telya
Senior Homie

Du kannst es ja testen - ich denke aber es steht schon auf ja. Da ja auch der entsprechende Fühler ausgelesen wird, oder? Also wird dir die Pufferspeichertemperatur angezeigt?