am 26. Mai 2023 23:15 - zuletzt bearbeitet am 30. Mai 2023 10:28 von Lorena
Hallo zusammen,
ich habe vor, mein Licht und meine Rollladen über die Module zu steuern. Für die Lichtsteuerung, möchte ich die Module allerdings im Sicherungskasten anschließen lassen und nicht in der Dose. Dadurch wäre ich flexibler und könnte z.B. das Licht im Esszimmer und das Wohnzimmer mit einem Modul steuern.
Testweise habe ich zur Zeit ein Modul im Sicherungskasten anschließen lassen und es funktioniert sehr gut.
Da ich zu diesem Thema noch nichts gefunden habe, macht es wohl niemand. Ist es dennoch bedenkenlos, die Module im Sicherungskasten anzuschließen?
Danke im Voraus, Alex
27. Mai 2023 18:23 - bearbeitet 27. Mai 2023 18:25
Das Gehäuse ist bis auf die Anzahl Anschlüsse gleich.
Mir bekannte Unterschiede sind:
am 27. Mai 2023 07:36
Problematisch war es bisher, wenn man die Stuerung mal zurückzusetzen muss und man nicht mehr dran kommt.
Das hat sich jetzt mit dem neusten Update erledigt. Nun kann man die Steuerungen mit angeschlossenen Schaltern zurückzusetzen.
Sonstige Bedenken fallen mir nicht ein
27. Mai 2023 10:31 - bearbeitet 27. Mai 2023 10:32
Es spricht nichts dagegen, und der letzte Nachteil bzgl. Reset-Möglichkeit wurde nun vor kurzem entschärft (wie schon erwähnt).
Hier im Forum wurde auch schon ein 3D gedruckter Hutschienenhalter für das Modul gezeigt, ist für dein Vorhaben evtl. hilfreich.
am 27. Mai 2023 18:06
Danke für eure Antworten, meine Bedenken waren also nicht gerechtfertigt.
@STdesign Danke für den Tipp mit den gedruckten Haltern, die habe ich mir bereits gedruckt und sie erfüllen ihren Zweck fantastisch.
Auch wenn es nicht ganz zum Thema passt, wisst ihr zufällig, in wie weit sich das neue Smart Reais von der Licht- und Rolladensteuerung 2 unterscheidet? Für mich sieht es so aus, als ob es sich nur softwareseutig unterscheidet, ansonsten das Prinzip das selbe ist. Falls einer Quellen kennt, wo ich das rausfinden kann, bitte her damit 😀
27. Mai 2023 18:23 - bearbeitet 27. Mai 2023 18:25
Das Gehäuse ist bis auf die Anzahl Anschlüsse gleich.
Mir bekannte Unterschiede sind:
am 27. Mai 2023 21:52
Das "alte" Modul hat allerdings 500W pro Schaltkreis 🙂
Was potentilfrei hier in der Praxis bedeutet, werde ich mich mal schlau machen. Bedeutet dass nicht, dass das Bosch Relais dann nur ein Impulsgeber ist und ich dann ein zusätzliches "dummes" Relais im Schaltkreis benötige, um einen Verbraucher zu steuern?
am 27. Mai 2023 21:56
Man kann das Relais auch als Schließer einer 230v Leitung verwenden.
am 27. Mai 2023 22:33
Potentialfrei bedeutet, dass der Eingang des Schaltkontakts nicht intern vom Modul gespeist wird und unabhängig von der Versorgung der Relaisspule ist / sein kann.
Am Leistungskontakt wird stattdessen eine externe Spannung angelegt und geschaltet. Vorteil: (nahezu) beliebige "Spannungsgeber" können vom Relais geschaltet werden.
am 27. Mai 2023 19:36
Die Lichtsteuerung II kann noch den Verbrauch messen. Das Relais nicht.
am 27. Mai 2023 22:40
Vielen Dank euch beiden, eure Antworten waren sehr hilfreich, jetzt entlasse ich euch in die Nacht und wünsche euch ein schönes langes Wochenende.