Kurzer
Homie

Ich habe noch einige Lichtsteuerungen Generation 1 und möchte eine Wechsel-/Kreuzschaltung ersetzen.

Ist das möglich?

Gibts ein Verdrahtungsplan dafür?

 

Ich habe in jeder Dose 2 Korrespondierende und einen zusätzlichen Leiter.

 

PS: Mit Lichtsteuerung II wäre es einfach möglich, da diese hinter den Schaltern platziert werden kann.

2 ANTWORTEN 2

Kurzer
Homie

Ich habe es in der Anleitung gefunden:

https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/hilfe/hilfe-zum-produkt/hilfe-zur-lichtsteuerung/

Kurzer_0-1740503063399.png

Allerdings steht da auch dabei:

"Für den Betrieb in einer Wechsel- oder Kreuzschaltung ist eine Mindestlast von 3 W erforderlich."

 

Ist damit die Last der Lampe gemeint oder muss man in jede Korrespondierende-Leitung einen Widerstand einbauen?

STdesign
CEO of the Homies

Gemeint ist die Last der Lampe. Ohne diese Mindestlast erkennt das System den An- bzw. Aus-Zustand nicht korrekt.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen;