am 30. März 2023 07:08 - zuletzt bearbeitet am 30. März 2023 07:32 von Sabrina
Hallo zusammen... kann mir jemand, für die meisten wahrscheinlich logische Erklärung, eine Hilfestellung zum Anschluss des Rolladensteuerungsaktuators an den Rolladenmotor geben? Die Situation ist wie auf dem Bild zu sehen. Die Verkabelung soll ohne zusätzlichen Auf/Ab Schalter geschehen, mir erschließt sich hier nur nicht ganz was mit S1 und S2 passieren soll, da diese ja quasi nicht benötigt werden. Wie schließe ich jetzt an? Rechts ist das Netzkabel, links das vom Rolladenmotor ( somfy ilmo2 50 WT )
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch... ( oder Kabel 🤣 )
Danke für eure Hilfe!
30. März 2023 07:51 - bearbeitet 30. März 2023 07:52
@Amboss06 Deshalb wird die Montage durch sachkundiges Fachpersonal empfohlen.
Vom Netz schließt Du nur L und N an, S1 und S2 bleiben ohne Taster unbelegt.
Um zu sagen, was an Q1 und Q2 angeschlossen wird fehlt noch die Belegung des Kabels vom Rollladen.
am 30. März 2023 08:35
N = blau
L1 = Braun
L2 = Schwarz
PE = Gelb Grün logischerweise
Ich gebe dir mit der Fachkraft absolut recht! Die favorisierte Fachkraft ist leider gerade in Indien und kommt erst nächste Woche zurück... ich würde gerne testen..
Danke für die schnelle Unterstützung...
30. März 2023 08:47 - bearbeitet 30. März 2023 08:49
@Amboss06 Und was sollen L1 und L2 sein? Auf und Ab?
N und PE werden nicht an Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung angeschlossen, sondern mit der Netzleitung verbunden, z.B. mit Wago Klemme
am 30. März 2023 09:05
L1 auf
L2 ab
Ok, N mit wago Klemme verbinden
PE genauso...
Heißt aber der N vom Netzkabel muss in den bosch aktuator ...
30. März 2023 09:25 - bearbeitet 30. März 2023 09:27
@Amboss06 N von Rollladensteuerung und Netz mit 3er Wago zusamnenklemmen und von dort kurzes Kabel in die Steuerung.
Vorher aber unbedingt mit Multimeter die Netzkabel durchmessen, die Rollladensteuerung ist nicht gegen Kurzschluss abgesichert.
Deshalb sollte an 230V nur fachkundiges Personal arbeiten (siehe Link oben).
am 30. März 2023 11:28
Erledigt und Funktionstest bestanden... Die endverkabelung nimmt dann das Fachpersonal vor....
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe... Super Sache