Hallo zusammen,
ich nutze eine Licht/Rolladensteuerung II, um einen 230V-Lüfter wahlweise im Zuluft oder Abluft Modus zu betreiben. Naturgemäß schließen sich beide Betriebsrichtungen aus. Leider habe ich jetzt einen Lüfter gekillt mit einem Fehlalarm der Rauchmelder, die im Bosch-Standard alle Lichter einschalten, und damit beide Laufrichtungen des Lüfters gleichermaßen aktiviert haben.
Ich kann dieses Problem natürlich mit einem Skript auf meinem Smart-Home-Server lösen, welches alle paar Sekunden prüft, ob beide Richtungen aktiv sind, und eine davon abschaltet. Aber das geht nur, solange der Server läuft und ist somit nur bedingt „sicher“. Lieber wäre es mir, wenn ich das „näher an der Hardware“ lösen könnte.
Habt ihr eine Idee, wie man das evtl. direkt per Schaltung lösen kann, beispielsweise so, dass man Q1 direkt an S2 klemmt und umgekehrt, dass die Aktivierung des einen Kanals den anderen zwingend abschaltet? Oder alternativ/additiv, ist euch ein Weg bekannt, bestimmte Aktoren von der Rauchalarm-Schaltung auszunehmen?
Danke!
VG,
Rolf
vor 6 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 6 Stunden
Der Rauchalarm aktiviert entweder alle Lampen oder keine, das ist leider nicht individuell einstellbar.
Du kannst dir mit zwei einfachen Automationen behelfen:
Wenn Q1 eingeschaltet wird, dann Q2 ausschalten.
Wenn Q2 eingeschaltet wird, dann Q1 ausschalten.
Ein Restrisiko bleibt aber.
Eine wirklich sichere Hardware-Lösung wäre z. B.: An Q1 zusätzlich ein klassisches Relais (NC bzw. Wechsler) anschließen. Q2 nicht direkt an den Lüfter anschließen, sondern über den Öffner-Kontakt dieses Relais.
Wenn Q1 einschaltet, dann öffnet das Relais und ein zusätzlich einschaltender Q2 kann keinen Schaden mehr anrichten.
vor 4 Stunden
Bin nicht sicher, ob es funktioniert. Deshalb als Gedanke und offene Frage in die Runde...
Könnte man das Modul als Rollladensteuerung konfigurieren? Als solche schaltet es nicht beide Ausgänge gleichzeitig zum Schutz des angeschlossenen Motors. Das wurde hier von Entwicklerseite bestätigt.
Aber, was ich nicht weiß, bleiben die Ausgänge Q1 bzw. Q2 dauerhaft bestromt (weil beim Rollladen der Endschalter die Unterbrechung extern bewirkt)? Oder ist die Grenze die eingegebene maximale Fahrzeit?
vor 3 Stunden
Hatte ich auch kurz überlegt, bin mir aber ziemlich sicher, dass sich der Ausgang abschaltet, wenn gemäß konfigurierter Fahrzeit die Endposition erreicht ist. Maximal einstellbar sind bei der Rollladensteuerung I 160 Sekunden, bei der RS II weiß ich es gerade nicht.
Außerdem müsste man dann nach 160 Sekunden entlüften erst 160 Sekunden belüften, um dann wieder 160 Sekunden entlüften zu können, denn das System trackt die "Position" ja mit.
Ein Experiment wäre es aber natürlich wert.