am 30. Januar 2024 20:00
Guten Abend!
Ich habe eine Kreuzschaltung, wo ich gern die smarte Lichtsteuerung II eingebaut hätte, habe aber am Ende der Kreuzschaltung, also da wo das L zur Lampe geht, kein weiteres L und auch kein N.
Somit geht diese Option ja schon mal nicht.
Meine Frage:
kann ich mit dem smarten Relais am Anfang der Kreuzschaltung, also da wo der Außenleiter startet und wo die korrespondierenden Leitungen zum Kreuzschalter gehen, arbeiten? Dort hätte ich ja L und N. Die Korrespondierenden wären dann als Schaltungseingang und -ausgang angeschlossen, richtig?
Danke schon mal für eure Hilfe.
am 30. Januar 2024 20:13
Ob Relais oder Lichtsteuerung II spielt keine Rolle, das Prinzip ist das gleiche. Der Ausgang des letzten Schalters der Kreuzschaltung muss an den Eingang des Relais / der LS II angeschlossen werden, da führt kein Weg vorbei.
am 30. Januar 2024 20:24
Schau dir mal diesen Beitrag bzgl. Umbau einer Wechselschaltung an. Allerdings ist der fehlende N noch ein Problem. Ist nichts daneben, Steckdose oder so?
am 30. Januar 2024 20:49
Gibt es denn zwischen
letztem Schalter und Leuchte(n) keine Abzweigdose? Das Relais/die Lichtsteuerung muss ja nicht am Schalter sein, sondern kann irgendwo auf dem Weg zur Lampe oder sogar direkt vor der Lampe angeschlossen werden. An einer Abzweigdose könnte der Dauerstrom vielleicht abgegriffen werden.