Twinguard Luftreinheit steigt schnell, sinkt aber sehr langsam

serlev
Experienced Homie

Hallo zusammen,

 

ich möchte eure Eindrücke/Erfahrungen einsammeln.

 

Der Twinguard hängt direkt vor der Badtür an der Decke.

Nach dem Duschen steigt die Luftfeuchtigkeit und die Luftreinheit schnell an. Das ist mir plausibel.

Nach 10 Minuten lüften sinkt die Luftfeuchtigkeit wieder schnell auf Normal. die Luftreinheit allerdings benötigt mehrere Stunden um wieder bei Normal zu sein. Das verstehe ich nicht.

 

Ist die Luftreinheit tatsächlich so schlecht oder wird sie nur falsch berechnet?

 

Screenshot_20260528-145745.png

 

Danke für Rückmeldungen.

 

Grüße

11 ANTWORTEN 11

STdesign
Poweruser

Bei mir sieht das für den heutigen Tag so aus.

1000032488.png

Hängt allerdings nicht vor dem Bad. Sondern im Wohnzimmer mit offener Küche.

 

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 305 Automationen, 131 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
Google Pixel 8a mit Android 16 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Maurice
Poweruser

Ich habe es längst aufgegeben, mir darauf einen Reim zu machen. Manchmal liegt der Wert längere Zeit bei 500 ppm, manchmal aber trotz geöffneter Fenster stundenlang über 2000 ppm. Vermutlich hängt es auch von der Außenluft ab?

 

Die Lüftungsempfehlungen sind eh ein Witz. Dazu müssten auch die Werte der Außenluft gemessen und berücksichtigt werden. Zur Zeit bekomme ich z. B. ständig Lüftungsaufforderungen, da es zu warm und zu trocken sei. 😂

Jetzt gerade kurz vor Mitternacht sieht es so aus. Alle Fenster seit ca. zwei Stunden geöffnet, dennoch steigt(!) der Wert kontinuierlich:

 

Screenshot_2026-05-28-23-57-28-28_7f751aa56d5c712a13c500336088867e.jpg

 

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 40 Geräten + 12 Hue + Home Connect, ~140 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

SuKu
Head of the Homies

Das Thema ist nicht gleich aber sehr ähnlich: Lüftungserinnerung - Bosch Smart Home Community - 102965

 

Dieses Problem habe ich auch.

SHC II, 38 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Bosch Smart Home-Komponenten, integriert in Home Assistant (auf einem Synology NAS)

Eagle-Whiskey
Advanced Homie

Hallo zusammen,

 

ich sag mal so, so in Grundzügen erledigt der Twinguard seinen Job. Ich habe zwei, einen im Wohnzimmer und einen im Keller gelegenen Schlafzimmer. Beide zeigen die Temperatur korrekt an, habe ich mittels anderer Thermometer mal überprüft. Die Luftfeuchte weicht zu meinem Klarstein Luftentfeuchtungsgerät um + 10% ab. Auch dann, wenn das Klarsteingerät direkt unter dem Twinguard steht und die trockenere Luft nach oben bläst.

Und bei der Luftreinheit bin ich mir nicht immer sicher. Wenn das Holz im Kamin nachlegen mal länger dauert, riecht man den Geruch deutlich, aber laut Twinguard ist alles im grünen Bereich. Und aktuell jetzt, wo es so warm ist, lüfte ich Nachts und schließe morgens alle Fenster und so ab 09:00 oder 10:00 Uhr, obwohl seit 07:00 Uhr niemand mehr zuhause ist, ist die Luftreinheit im roten Bereich. Das passierte im Winter trotz Kamin nie 🤷‍

serlev
Experienced Homie

Danke euch.

 

@STdesign da sieht man wenigstens, dass die Luftreinheit auch schnell sinken kann.

@Maurice ja aber...der Wert sinkt trotz geöffneten Fenstern, also kann das doch nicht an der Außenluft liegen.

@Eagle-Whiskey da hab ich auch noch kein Muster erkannt.

 

Find nur komisch, wenn keiner zuhause ist, sinkt der Wert über Stunden auf 500 und verbleibt dann dort auch so lange bis wieder jemand nachhause kommt. Steigt dann wieder an, bis gelüftet wird und wenn alle im Bett sind, bei geschlossenen Türen (Twinguard hängt im Flur) steigt der Wert wieder.

 

Ich hatte zwar auch vor Jahren aufgehört drüber nachzudenken, jetzt interessiert mich aber doch ob der Wert tatsächlich so ist oder der Twinguard falsch rechnet.

 

Würde ein Reset vielleicht etwas ändern?

SuKu
Head of the Homies

wenn keiner zuhause ist, sinkt der Wert über Stunden auf 500 und verbleibt dann dort auch so lange bis wieder jemand nachhause kommt. Steigt dann wieder an, bis gelüftet wird und wenn alle im Bett sind, bei geschlossenen Türen (Twinguard hängt im Flur) steigt der Wert wieder

 

Das ist normal! Wenn keine da ist, Luft ist tatsächlich gut (weniger CO^2)

Die Fenstern und die Türen sind sicherlich zu wenn ihr schläft, heißt kriegt ihr keinen frischen Luft von draußen und viel zu viel CO2.

 

Habt ihr die offene Küche? Dann steigt die werte gewaltig. Falls ihr die Putzmittel nutzt, dann wird bis zu 5500 ppm Hochklettern. Mehr wird ja nicht gezeigt.

SHC II, 38 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Bosch Smart Home-Komponenten, integriert in Home Assistant (auf einem Synology NAS)

serlev
Experienced Homie

@SuKu  schrieb:

Die Fenstern und die Türen sind sicherlich zu wenn ihr schläft, heißt kriegt ihr keinen frischen Luft von draußen und viel zu viel CO2.


Der Twinguard ist in dem Raum wo nicht geschlafen wird und ist durch geschlossene Türen der Schlafenden abgegrenzt.

Es kann natürlich sein, dass durch die Bewegung beim zu Bett gehen die Luft aufgewirbelt wird. Aber das kann ja eigentlich nur kurzfristig sein und der Reinheitswert sollte dann wieder sinken. Er steigt aber weiter, bis am nächsten Tag gelüftet wird. Und sinkt dann langsam.

 


@SuKu  schrieb:

Habt ihr die offene Küche? Dann steigt die werte gewaltig. Falls ihr die Putzmittel nutzt, dann wird bis zu 5500 ppm Hochklettern. Mehr wird ja nicht gezeigt.


Wir haben keine offene Küche aber die Tür ist immer auf. Bzgl. Putzmittel: Eine tägliche Grundreinigung führen wir nicht durch. 🙂

 

Screenshot_20260530-063834.png

Der Anstieg um 04:30 Uhr ist nachvollziehbar, da bin ich aufgestanden. Lüften bringt auch nichts, der Wert wird erst heute Nachmittag wieder bei 500 sein.

 

SuKu
Head of the Homies

So ist die werte bei mir:

1000090219.jpg

Ich habe das Gerät gestern gekriegt. Wurde durch Bosch ersetzt. 

Ich habe offene Küche und die Tür wo wir schlafen war für den ganzen Nacht auf.

Trotzdem Luftreinheit wert ist unter 1000, was ich denke nicht stimmt.

SHC II, 38 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Bosch Smart Home-Komponenten, integriert in Home Assistant (auf einem Synology NAS)

serlev
Experienced Homie

Spaß am Rande: Wenn du unbedingt schlechte Luft haben möchtest, gebe ich dir gerne was ab. 🙂

 

Das Verhalten ist ja dann genau umgekehrt zu meinem Gerät. Wenn es das zweite Gerät ist, sollte der Wert schon stimmen. Vielleicht ein paar Tage beobachten oder einen Tag mal nicht lüften. Es kommt sicher auch auf die Wohnungsgröße und Dichtheit der Fenster an. Mein Gerät hängt in mitten von 90 qm (sortiere ich unter klein ein) und die Fenster sind dicht.

SuKu
Head of the Homies

Mein ist Neubau und massiv.

Das Luft ist schon zu Dick innen. Die Fenstern sind sehr dicht.

Falls es das 1. Gerät wäre, dann wird der Luftreinheit wert schon mehr als 5500 ppm.

SHC II, 38 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Bosch Smart Home-Komponenten, integriert in Home Assistant (auf einem Synology NAS)

serlev
Experienced Homie

Fenster seit über einer Stunde (Uhrzeit jetzt 12:30 Uhr)geöffnet, Durchzug, Luftqualität außen soll gut sein, laut aqi.in (noch nicht kontrolliert ob das seriöse Werte sein können).

1000006971.png