am 19. Januar 2022 16:04
Wie kann man bei einer Automation eine UND-Verknüpfung einstellen?
Beispiel:
Ich habe an mehreren Fenstern „Tür-/Fensterkontakte“ und möchte sobald ein, oder mehrere Fenster geöffnet werden, eine Lampe aufleuchtet. Soweit kein Problem und mit der vorhandenen ODER-Verknüpfung machbar. Jetzt möchte ich aber, dass die Lampe erst erlischt, wenn ALLE Fenster wieder geschlossen sind, wozu man eine UND-Verknüpfung bräuchte. Wie stelle das an?
am 19. Januar 2022 16:42
Hi,
ich hab keine solche Automation, könnte mir aber vorstellen dass es so funktioniert:
Füge den ersten Tür-/Fensterkontakt bei WENN ein. Dann alle weiteren bei UND nach und nach hinzufügen und abschließend mit DANN die Lampe aus machen.
Klappt das?
am 19. Januar 2022 17:19
Theoretisch ja. Interessant ist nur ob der Kontakt aus der WENN Bedingung der Trigger ist. Sprich dieser dann zwingend als letzter geschlossen werden muss damit es geht.
Könnte sein dass die Automation sonst nicht anläuft.
am 19. Januar 2022 18:43
@Knallerbse, wie @Hinterhaus richtig vermutet geht das so nicht, da dann das eine "Auslöser-Fenster" zwingend als letztes geschlossen werden müsste.
Was funktioniert: Als Auslöser alle Fenster ("wird geschlossen") ODER-verknüpfen und zusätzlich als Bedingung alle Fenster ("ist geschlossen") UND-verknüpfen.
Grüße
Maurice