Sonntag
Guten Tag,
ich habe mir mehrere Universalschalter 2 gekauft.
Bei der Konfiguration ist mir aufgefallen, dass bei bei "kurz drücken" oder "lang drücken" keine Zustände oder Automationen auslösen kann.
Lediglich kann man Szenarien, Zwischenstecker oder Alarmanlage auswählen.
Bei dem Twist kann man zunindesten Automationen noch asuwählen.
Mach ich etwas falsch oder fehlt diese Funktion wirklich? Kann man dies hinzufügen bei einem Update?
Sonntag
Hallo @Silverhawk1988 , Du kannst den Universalschalter in Automationen einbinden, also bsp. eine Automation erstellen:
WENN Taste 1 kurz gedrückt wird
DANN Zustand xxx aktivieren
Ebenso kannst Du den Schalter in komplexen Automationen als Auslöser einbinden. Dann schaltest Du auch eine solche Automation mit dem Universalschalter.
Sonntag
Hallo @Silverhawk1988 , Du kannst den Universalschalter in Automationen einbinden, also bsp. eine Automation erstellen:
WENN Taste 1 kurz gedrückt wird
DANN Zustand xxx aktivieren
Ebenso kannst Du den Schalter in komplexen Automationen als Auslöser einbinden. Dann schaltest Du auch eine solche Automation mit dem Universalschalter.
Sonntag
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das war das fehlende Puzzleteil 🤣