am 15. August 2024 18:58
Hallo zusammen,
ich würde gerne einen Aktor (Kugelventil) der zwischen 9-24V (egal ob AC oder DC) arbeitet einbinden bzw. steuern. Wie kann ich das mit dem Relais bewerkstelligen?
Wenn ich das Relais mit dem Aktor so verbinde wie auf diesem Anschlussplan bekomme ich garkein Strom/Spannung (S1 ist frei da kein Schalter benötigt):
Wenn ich es so anschließe wie auf der Homepage beschrieben grille ich mir meinen Aktor weil 230V durchgeschaltet werden:
Was verstehe ich falsch bzw. wie bekomme ich das Kugelventil mit dem Relais geschalten?
Vielen Dank!
am 15. August 2024 19:29
Du benötigst zusätzlich noch eine Spannungsversorgung (Netzteil). Das schließt Du wie im ersten Bild zu sehen unten links an (~/= steht für Wechsel- / Gleichspannung).
am 15. August 2024 19:46
... denn der Lastkontakt vom Relais ist potentialfrei. Hat also keine interne, vorgegebene Spannungsversorgung.
am 24. August 2024 12:23
Liegt an dem Taster-Kontakt 230V/AC an ?
Wenn ja, kann ich den Kontakt für eine DC gesteuerte Garagentor-Steuerung nicht verwenden.
Wie lassen sich die potentialfreien Kontakte ( pot.freier Kontakt ) in der Bosch-App
parametrieren.
Kann ich dort Schaltimpulszeiten einstellen oder funktioniert die Schalt-Impuls-Parametrierung
nur
via Taster-Kontakt ?
-
ist aus der Beschreibung nicht ersichtlich - daher die Nachfrage
-
mfg
Vielen Dank
24. August 2024 12:36 - bearbeitet 24. August 2024 12:37
Der Relaiskontakt (Schließer) ist potentialfrei und hat daher zwei Anschlüsse.
Der Taster-Eingang (S1) ist dagegen nicht potentialfrei. Ein Taster oder Schalter muss immer zwischen L (230V) und S1 angeschlossen werden. Das ist aber grundsätzlich optional, S1 kann auch unbenutzt bleiben.
Die Parametrierung erfolgt ausschließlich via App. Dort lässt sich auch die Impulsdauer einstellen (max. 20 Sekunden).
am 24. August 2024 13:35
Vielen Dank erst mal
Der 230V Taster-Kontakt nutzt mir nicht viel - da muss dann ein Trenn-Relais(Eltako)
Relais wieder rein.
Die Frage gilt, ob ich auf dem potentialfreiem Kontakt einen Impuls parametrieren
kann,
zb. 1 Sekunde für die Schließ-Funktion
oder
mach die Bosch-App das Schalt-Spiel so nicht mit und
man
muss dann an dem Taster ein Eltako-Relais(als Beispiel) hin hängen, so dass
die
Funktion erfüllt wird.
? Lassen sich die Impuls-Zeiten nur auf der Taster-Seite ( = 230V Schaltkontakt )
parameterieren
oder bietet mir der potentialfreie Kontakt ( Schließer )
auch
über die Bosch-App eine Impuls-Zeit-Parametrierung; d.h,.
ich
drücke auf dem Handtelefon den "Taster-Button" im Menue und der potential-
freie
Schliesserkontakt macht mir dann einen 1-sekündliche "Tast-Impuls"
ps. man die Einstellungen lt. Beschreibung nicht nachvollziehen - Müssten das
Relais sonst an ein
Netzkabel hängen und den Aktor mit der Homestation und Bosch-Handtelefon-App
erst mal
synchronisieren.
Wenn allerdings ein Eltakto-Relais(nur als Beispiel) eingesetzt werden muss =
gesondert -
wird man den Einsatz des Bosch-Relais verwerfen ( Eltako einbauen wäre möglich -
aber zu viel Aufwand )
Geschalten soll ein Garagentor-Antrieb, der per Taster und Schlüsselschalter im
Aussenbereich, auf DC-Basis, per Impuls auf die Steuerung einwirkt.
Das Bosch-Relais sollte nur parallel zum Taster funktionieren ( ganz ohne Siri oder
sonstigen Android-Spracheingaben )
Eigentlich eine 0815 Funktion - sollte man denken?
mfg
Vielen Dank für Informationen ( Bosch-Kamerasystem, Heizungs-Thermostat-Regelungen,
incl. Fensterkontakte - funktionieren aber tadellos - ganz ohne Verkabelunge -
So was ist löblich
Wünschenswert wäre ein Bosch-Relais, welches für den Garagentor-Antrieb = optimiert -
angeboten wird.
Evtl. könnte Bosch daran arbeiten ( Mit Elakto-Zusatz-Relais-Einbindung, ist die ganze
Smart-Funktion eher ein Rückschritt ) Dafür gibt es schon Insellösungen
24. August 2024 13:43 - bearbeitet 24. August 2024 13:44
Du kannst einen Impuls für den potentialfreien Kontakt parametrieren, wie Maurice schon schrieb. Der Impuls macht dann das von dir gewünschte.
Die existierenden Schalter / Taster einfach parallel mit dem potentialfreien Kontakt an den Antrieb anschließen. Dann brauchst du auch den 230 V Schalteingang S1 nicht.
Eigentlich eine 0815 Funktion
Ja, ist es! Und genau so lässt es sich auch umsetzen. Ganz ohne Tricks und Aufwände