vor 6 Stunden
Hallo, ich habe mit der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung ein abschaltbares Nachlaufrelais gebaut. Konkret nutze ich S1 um die Flanken des Tasters zu beobachten und steuere das Gerät (Ventilator) via Automaten, die das Verhalten des Tasters beobachten, über Q2. Dazu habe ich den Taster als Schalter konfiguriert.
Dadurch kann ich mit normalen Tastendruck Q2 aktivieren und nach der eingestellten Nachlaufzeit wieder ausschalten. Ist Q2 aktiv und wird der Taster länger als drei Sekunden gedrückt, so schaltet ein Automat Q2 vorzeitig ab.
Was mir leider (noch) nicht gelungen ist: wenn Q2 aktiv ist, und der Taster normal kurz gedrückt wird, wollte ich die Verzögerungszeit neu starten. Das funktioniert aber leider nicht, da der Timer nicht am Gerät/Zustand (in diesem Fall Q2) hängt, sondern am Automaten und dadurch nach der ursprünglichen Zeitverzögerung abläuft und somit Q2 abgeschaltet wird.
Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann?
Danke!
vor 5 Stunden
Wenn...
S1 eingeschaltet wird
Dann...
sofort Q2 einschalten
und nach 3s Zustand "Taster gedrückt" aktivieren
und nach 4s Zustand "Taster gedrückt" deaktivieren
und nach 5min Q2 ausschalten
Wenn...
Zustand "Taster gedrückt" aktiviert wird
Und...
S1 eingeschaltet ist
Dann...
sofort Q2 ausschalten