am 18. April 2024 18:10
Hallo zusammen!
Ich habe einen Zwischenstecker und möchte diesen immer dann ausschalten, wenn ein Zustand aktiviert ist - z.B. Urlaub.
Als Auslöser soll tatsächlich der Zustand Urlaub in Verbindung mit dem Alarmsystem dienen.
Idealerweise schaltet der Zwischenstecker dann auch wieder automatisch an, wenn das Alarmsystem und der Zustand Urlaub deaktiviert werden.
In einem ersten Versuch, hat es leider nicht funktioniert.
Wie muss ich die Automation aufbauen, damit es funktioniert?
Danke schon mal!
am 18. April 2024 18:31
Am einfachsten so
Wieder einschalten entsprechend mit invertierten Stati.
am 18. April 2024 18:41
Der einfache Ansatz:
WENN Urlaub aktiviert wird
UND Alarmsystem aktiv ist
DANN Zwischenstecker ausschalten
WENN Urlaub deaktiviert wird
UND Alarmsystem nicht aktiv ist
DANN Zwischenstecker einschalten
Das funktioniert allerdings nur, wenn zuerst das Alarmsystem (de)aktiviert wird und dann der Zustand "Urlaub", nicht anders herum. Das Problem ist, dass es keinen Auslöser "Alarmsystem wird (de)aktiviert" gibt (was häufiger kritisiert wird). Abhilfe ist mit regelmäßigem Polling möglich, wenn auch etwas umständlich.
Abhängig davon, wie Du das Alarmsystem (de)aktivierst geht es aber evtl. auch einfacher. Nutzt Du dafür z. B. einen Universalschalter, dann kann der gleichzeitig einen weiteren Zustand (de)aktivieren, der als zusätzlicher Auslöser in den Automationen dient.
am 18. April 2024 22:27
Vielen Dank euch beiden. Ich werde es mal ausprobieren. Und tatsächlich (de)aktivieren ich mein System mit einem Universalschalter.