Geomo
Poweruser

@tschamm @Mosandl Moin Männer, die Entität Ventilposition der HKT II [+M] ist in den aktuellen Integrationen defaultmäßig deaktiviert. Um nächste Woche, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, den neuen Algorithmus beurteilen zu können, musste ich erst 11 mal die Entität aktiveren.

Diese Entität ist für viele eigentlich die wichtigste, deshalb würde ich begrüßen, wenn sie als default aktiviert wäre.

Ich antworte hier als privater Nutzer und als von Bosch Smart Home benannter Poweruser. Ich bin weder Bosch SmartHome, noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 64 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, Security+, Home+ (incl. Cloud+ und Audio+), praktisch alle Gerätetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistant. APC-USV für Router und Controller, 10 Automationen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 27.2 PB 2 und iPadOS 27.2 PB , HomePod als Matterzentrale, Telekom Glasfaser mit Fritz!Box 5690 Pro und Mesh
☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Mosandl
Homie

Moin Geomo, danke für den Hinweis! Die Ventilposition der Heizkörperthermostate ist ab Version 0.12.32 der Integration (HACS) standardmäßig aktiviert.

Wichtig: Das gilt nur für neu angelegte Entitäten. Wo die Ventilposition bereits einmal deaktiviert angelegt wurde, bleibt sie deaktiviert, weil Home Assistant diese Einstellung pro Entität speichert. Zum Nachholen gibt es zwei Wege:

  1. Alle auf einmal: den Button „Alle Diagnosen aktivieren“ der SHC-Instanz drücken. Er aktiviert jede noch standardmäßig deaktivierte Diagnose-Entität dieser SHC, also auch die Ventilposition aller Thermostate.
  2. Einzeln: die Entität unter Einstellungen, Geräte und Dienste, Entitäten (Filter „Deaktiviert“) aktivieren.

Voraussetzung: Die Option „Diagnose-Entitäten“ in der Integration ist an (Standard). Viel Spaß beim Testen des neuen Algorithmus nach dem Urlaub!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Mosandl
Homie

Moin Geomo, danke für den Hinweis! Die Ventilposition der Heizkörperthermostate ist ab Version 0.12.32 der Integration (HACS) standardmäßig aktiviert.

Wichtig: Das gilt nur für neu angelegte Entitäten. Wo die Ventilposition bereits einmal deaktiviert angelegt wurde, bleibt sie deaktiviert, weil Home Assistant diese Einstellung pro Entität speichert. Zum Nachholen gibt es zwei Wege:

  1. Alle auf einmal: den Button „Alle Diagnosen aktivieren“ der SHC-Instanz drücken. Er aktiviert jede noch standardmäßig deaktivierte Diagnose-Entität dieser SHC, also auch die Ventilposition aller Thermostate.
  2. Einzeln: die Entität unter Einstellungen, Geräte und Dienste, Entitäten (Filter „Deaktiviert“) aktivieren.

Voraussetzung: Die Option „Diagnose-Entitäten“ in der Integration ist an (Standard). Viel Spaß beim Testen des neuen Algorithmus nach dem Urlaub!

Geomo
Poweruser

@Mosandl Ok, vielen Dank. Ich habe noch Version 0.12.31 und es ist aktuell kein Update in HA verfügbar.

Ich antworte hier als privater Nutzer und als von Bosch Smart Home benannter Poweruser. Ich bin weder Bosch SmartHome, noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 64 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, Security+, Home+ (incl. Cloud+ und Audio+), praktisch alle Gerätetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistant. APC-USV für Router und Controller, 10 Automationen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 27.2 PB 2 und iPadOS 27.2 PB , HomePod als Matterzentrale, Telekom Glasfaser mit Fritz!Box 5690 Pro und Mesh
☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.



Rechtswidrigen Inhalt melden