07. Januar 2025 21:26 - bearbeitet 07. Januar 2025 21:34
am 07. Januar 2025 21:35
Braun L kommt wieder an L
Blau N kommt wieder an N
Schwarz kommt an NO
Und du musst die Brücke zwischen L und COM einbauen.
Die graue Ader für die bisherige externe Zeitschaltuhr bleibt ungenutzt, also WAGO-Klemme als Abschluss drauf und zurückbinden. Die Zeitschaltuhr ist ja im smarten Bosch Thermostat integriert.
am 07. Januar 2025 21:37
Top. Danke dir. Wie baue ich die Brücke ein? Kannst du mir das kurz erläutern bzw. Für einen dummie erklären?
Ich danke dir.
am 07. Januar 2025 21:43
Brücke meinst du das hier oder ?
und das klemme ich zu dem braunen dazu?
siehe Fotos.
Danke dir für deine Hilfe.
am 08. Januar 2025 06:22
Ja, das rote ist die Brücke und wird mit dem braunen in L geklemmt.
am 08. Januar 2025 06:46
Genau wie auf dem ersten Foto 👍