am 01. März 2024 15:07
Hi,
kann mir jemand etwas genauer beschreiben (als das Anschlussdiagramm es beschreibt), wie genau die Verdrahtung erfolgen muss, wenn ich den Dimmer hinter einer Unterputzsteckdose einbaue, an welche ich dann die jeweilige Lampe über den Stecker anschließen kann.
Vielen Dank,
Bjoern
am 01. März 2024 15:24
Welche Frage hast Du denn zum Anschlussplan? Die Lampe ⦻ durch die Steckdose ersetzen, ansonsten ist es identisch. Außerdem natürlich den Schutzleiter an die Steckdose anschließen. Taster ist optional, S1 kann auch frei gelassen werden.
Achte darauf, dass nicht versehentlich andere Geräte in diese Steckdose eingesteckt werden.
am 01. März 2024 16:28
Super. Denke ich habs verstanden: der Aussenleiter für den Stecker kommt dann aus dem „Verbraucher-Ausgang“ des Dimmers. Neutraleiter u Schutzleiter/Erde über Wagoklemmen abzweigen.
vielen Dank
am 01. März 2024 17:10
So ist es.
am 01. März 2024 18:49
Hast Du vielleicht genug Platz in der Lampe? Hätte den Vorteil, dass man die Steckdose auch anderweitig nutzen kann. Und es wäre evtl. einfacher zu verdrahten. Hinter der Steckdose ist immer etwas eng. Nur so als Gedanke.
am 01. März 2024 20:11
Gute Idee aber das klappt platztechnisch leider nicht. Aber ich meld mir mal!