Leofeld
Apprentice Homie

Ich muss das Thema, wenn auch sicherlich schon behandelt, nochmal aufmachen.

Ich habe in zwei Räumen ein HKT II eingebaut. Diese pfeifen seit einiger Zeit. Das eine ziemlich laut, das andere geht so.

Gestern haben wir im ganzen Haus (3 Etagen) die Heizungsanlage entlüftet. Das war ja ein Tip.

Leider ohne Erfolg. Das Thermostat pfeift immer noch.

 

Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das lästige Pfeifen loswerde?!

1 ANTWORT 1

STdesign
CEO of the Homies

Nicht das Thermostat pfeift, sondern das Ventil im Heizkörper.

 

Mögliche Ideen zur Abhilfe:

  • Soll-Temperatur ändern, damit möglichst häufig eine andere Ventilstellung angesteuert wird.
  • Das Ventil wechseln.
  • Bei voreinstellbaren Ventilen die Voreinstellung minimal ändern. Wirklich nur minimalst, weil das beeinflusst den hydraulischen Abgleich.
  • Sich damit abfinden.

Was anderes wüßte ich nicht.