am 04. Juli 2023 10:26
Moin zusammen, ich habe gestern versucht meine Fußbodenheizungsthermostate in Betrieb zu nehmen, 24v speise ich ein, Thermostate sind auch online und kommunizieren mit dem Controller es kommt aber keine Spannung aus den ausgängen für die Ventile, insofern wird auch kein Heizkreislauf geöffnet. Ich habe extra mit einem Multimeter nachgemessen und sehe 0v am Ventil Ausgang. Habe ich jetzt einen Denkfehler oder was ist da los?
am 04. Juli 2023 10:36
Ist's vielleicht einfach zu warm, sodass das Raumthermostat den Relaiskontakt nicht schließt und somit 0 V am Ausgang sind?
am 04. Juli 2023 10:41
Habe auf 30Grad aufgedreht, dürfte nicht das Problem sein...
am 04. Juli 2023 11:11
@dongeilo Die Versorgungsspannung für den Raumthermostat II 230V muss 230 V sein. Dann kann er 230V und 24V Ventile ansteuern.
am 04. Juli 2023 11:27
Ich habe aber die 24v Thermostate, die brauchen auch 24v Versorgungsspannung, wie gesagt die funktionieren ja auch...
am 04. Juli 2023 11:28
am 04. Juli 2023 11:37
@dongeilo Ok, Du hast den RT I. Ist die SW aktuell?
am 04. Juli 2023 11:41
Laut der App ja
am 04. Juli 2023 13:39
Bin mir nicht sicher, ob man bei der 24V-Variante auch stromlos geschlossen / geöffnet konfigurieren kann. Falls ja, ist das korrekt eingestellt?
am 04. Juli 2023 13:52
Jop, meine Ventile sind Stromlos geschlossen, habe es zum testen sogar schon umgestellt. Bringt auch nichts 🙂
Bei Stromlos offen, müsste ja Spannung am Ausgang Anliegen wenn nicht geheizt wird.
am 04. Juli 2023 13:54
Achja bzw. ich nutze starre 1,5mm² Kabel. Das ist ja laut Handbuch auch freigegeben.
Da ich ja mehrere Thermostate getestet habe, glaube ich nicht das da etwas kaputt ist, sondern das ich entweder was falsch anschließe oder im allgemeinen ein Verständnis Problem bei mir vorliegt 🙂
07. Juli 2023 18:11 - bearbeitet 07. Juli 2023 18:12
Leider kam bisher keine Nachricht von Support den ich auch kontaktiert habe. Weiter bin ich nicht gekommen, müsste ich bei der 24v Version das relay schalten hören!?
Habe mir jetzt die 230v von Homatic organisiert, funktioniert 1a und da hört man deutlich das relay.
am 07. Juli 2023 19:41
Bei der 24V-Version hört man nichts schalten. Da ist kein Relais drin, sondern ein Triac. Ob Du etwas falsch angeschlossen hast lässt sich nur beurteilen, wenn Du uns zeigst, wie Du es angeschlossen hast. 😉 Wobei sich da eigentlich nicht so viel falsch machen lässt. 24V-Versorgung an Supply A+B, Ventilantrieb an Valve 1+B.
am 07. Juli 2023 19:45
Danke für die Antwort, genauso ist es angeschlossen...
Weiter mit dem Ausschlussverfahren, ich müsste doch 24v an den ausgängen messen können wenn die Thermostate öffnen bzw wenn ich sage Stromlos offen wenn sie schließen, richtig? Also müssten dauerhaft 24v zu messen sein.
am 07. Juli 2023 21:59
Sehe ich auch so. Mit der Einstellung "stromlos geöffnet" und bei einer niedrigen Soll-Temperatur bzw. Heizpause sollten die Ventilantriebe dauerhaft bestromt werden.