am 23. November 2022 20:20
Hallo zusammen,
mich hat es schon immer gewundert, dass die Temperaturen am HKT II und RT I identisch sein sollen.
Nun habe ich mal aus Spaß den RT I in der Kühlschrank.
Die IST-Temperatur ging in der der App bei beiden herunter 🙄?
Nun Frege ich mich ob das nur ein Anzeigefehler ist, oder ob das einen Einfluß auf die Regelung hat?
Ist es wirklich sichergestellt, dass die Heizung die Werte vom RT als IST-Temperatur nimmt?
Mein Vertrauen in "Like a Bosch" und die deutsche Programmierkunst sinkt immer weiter.
23. November 2022 21:02 - bearbeitet 23. November 2022 21:30
Das musste ich doch gleich Mal ebenfalls ausprobieren, allerdings mit RT und HT I. Probiert mit 2 Anordnungen, insgesamt reichten 5 Minuten Versuchsdauer
RT steuert 4x HT I, RT in Kühlschrank gelegt:
RT steuert 1x HT I, RT in deutlich wärmeren Raum (∆ = 6 °C) gelegt:
Fazit für meine Anordnung und Tests: Alles prima, keine Defizite erkennbar 👍. Zumindest mit den HT I gibt es diesbzgl. kein Problem. Auch die Mess- und Reaktionszeiten waren überragend.
am 24. November 2022 11:35
Er redet oben aber von einem HKT II und nicht vom HT I, was soll dein Test da weiter helfen wenn du mit einer anderen Kombination testet. Macht gar kein Sinn uns trägt nur zur allgemeinen Verwirrung bei. Das die Kombination von RT 1 und HT 1 gut klappt ist bekannt, es macht nur die Kombination RT 1 und HT 2 Probleme .
am 24. November 2022 11:58
Deshalb habe ich den Unterschied mehrfach deutlich herausgestellt.
Zur allgemeinen Einschätzung des Verhaltens des RT ist der Vergleich sicher hilfreich, hier gab es unabhängig der Gerätegenerationen mehrfach die Frage nach der Temperaturmessung.
Genauso kann der Vergleich hilfreich sein für die Einschätzung der noch vorhandenen Defizite und möglichen Lösungsansätze beim HT II.
am 23. November 2022 22:04
Dieser Test zeigt deutlich, dass die Temperaturwerte des Raumthermostats die Grundlage für das Heizverhalten darstellt. Sehr gut und war auch so zu erwarten.
24. November 2022 20:38 - bearbeitet 24. November 2022 20:39
Das macht den Anschein. Werde das aber durch einen weiteren Versuch am WE herausfinden.
Wenn aber die App explizit die IST-Temp. des HKT anzeigt, sollte es auch die sein, und nicht die vom RT
24. November 2022 13:21 - bearbeitet 24. November 2022 13:22
Ein Raumthermostat wäre doch überflüssig, wenn die Temperatur an den HT I oder II gemessen würde bzw. wäre nur zum einstellen der Temperatur "gut"...
08. Dezember 2022 08:23 - bearbeitet 08. Dezember 2022 08:58
Bzgl. dieses Themas bin ich auch ein wenig unzufrieden mit der techn./optischen Umsetzung in der App. Es scheint so zu sein, dass unter Geräte -> HKT 2 die Temperatur „Messung AM HEIZKÖRPER“ vom Messwert des RT 1 überschrieben wird. Dies finde ich a) doof, denn ich möchte an der Stelle eigtl. schon sehen, was das HKT 2 misst und b) ist es von der Information im User Interface her schlicht der falsche Parameter.
Lustig ist auch, dass direkt nach Neueinrichtung eines HKT 2 im Raum mit RT 1 für einige Zeit noch der korrekte Messwert angezeigt wird (es unterscheiden sich dann RT 1 und HKT 2 Wert unter „Geräte“ deutlich), nach einigen Minute wird dann der HKT 2 Wert von der RT 1 Temperatur „überschrieben“.
Da dies bei mir ansonsten scheinbar keine Probleme bei der Regelung bereitet, würde ich es einfach mal als Darstellungs-Bug in der App bezeichnen. Könnte man aus meiner Sicht gerne mal beheben.
Edit: Es könnte natürlich auch sein, dass der Fühler des HKT2 komplett deaktiviert wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit RT1 - das sollte (müsste!) man in der App entsprechend kenntlich machen mit einem dann angepassten Text.
am 08. Dezember 2022 10:50
Moin!
Ich verstehe was du meinst. Für mich ist allerdings die am RT gemessene und in der App angezeigte Temperatur wichtig. Was am HT angezeigt wird/würde ist für mich dann zweitrangig. Grundsätzlich sollte es allerdings tatsächlich kein Problem für Bosch sein, dafür eine Lösung in der App zu finden.