Stefan_Schulz66
Junior Homie

Hallo Zusammen,

aktuell versuche ich die Lichtsteuerung II zu installieren. Eingangsspannung 250 V, Ausgangsspannung zwischen S1 und Q1 nur 95 V. 

Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Maurice
Poweruser

Du musst zwischen Q1 und N messen. Dort muss ausgeschaltet 0 V und eingeschaltet die gleiche Spannung wie zwischen L und N anliegen.

 

S1 ist der Eingang. Zwischen Q1 und S1 zu messen ergibt keinen Sinn. Eingeschaltet wirst Du dort zwar eine Spannung messen, die ist aber in erster Linie vom Innenwiderstand des Messgeräts abhängig und sagt wenig aus.

 

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

STdesign
Poweruser

Habe das Problem noch nicht gehabt.

 

Aber offensichtlich hast du das Gerät falsch verdrahtet. Zwischen S1 und Q1 müssen 0 V liegen, weil es dieselbe Phase sein muss!

 

Beschreibe den Anschluss mal etwas näher, gerne mit Fotos.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 80 Geräten, 257 Automationen, 119 Zuständen, 46 Szenarien;
Google Pixel 8a mit Android 16 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Maurice
Poweruser

Du musst zwischen Q1 und N messen. Dort muss ausgeschaltet 0 V und eingeschaltet die gleiche Spannung wie zwischen L und N anliegen.

 

S1 ist der Eingang. Zwischen Q1 und S1 zu messen ergibt keinen Sinn. Eingeschaltet wirst Du dort zwar eine Spannung messen, die ist aber in erster Linie vom Innenwiderstand des Messgeräts abhängig und sagt wenig aus.

 

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Hallo Maurice,

 

danke für den Tipp - ich hatte einen Denkfehler - jetzt funzts.

 