vor 7 Stunden
Hallo, wir haben uns ein smartes Thermostat für Fußbodenheizung für 24v Anschlüsse gekauft und es unserer Meinung nach korrekt angeschlossen. Es scheint aber keinen Strom zu bekommen. Woran kann es liegen? Gibt es theoretisch Vorrichtungen, die nicht kompatibel sind? Oder ist ew ein defektes Gerät?
danke für die Einschätzung
vor 5 Stunden
Kannst du bitte Fotos und/oder Skizzen des elektrischen Anschlusses hier teilen?
Und um Missverständnisse auszuschließen: Du hast das ältere Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) (integrierbar in Schalterserien) oder doch das aktuelle Raumthermostat II 230V ?
vor 2 Stunden
Hallo, es ist das linke Thermostat mit 24v so haben wir es angeschlossen. Es sollte dann laut Beschreibung einfach angehen sobald der Strom wieder angestellt ist. Aber es passierte nichts
vor 2 Stunden
Das Bosch-Thermostat hat keinen "kühlen"-Ausgang, die Ader 4 daher nicht anschließen.
AC1 = Supply A
AC2 = Supply B
Heizen = Valve 1
Valve B bleibt frei.
vor 2 Stunden
D.h. das Thermosthat kann die Kühlung nicht steuern? Ich meine was anderes in der Beschreibung gelesen zu haben. Sonst ist das Ding für uns sowieso wertlos, weiö wir die Kühlfunktion unserer FBH natürlich nutzen wollen. Nichtsdestotrotz hätte es dann doch trotzdem Strom kriegen müssen und angehen oder? Es ging ja gar nicht erst an.
vor 2 Stunden
Das Bosch-Thermostat lässt sich auf Kühlbetrieb umstellen, dies ändert aber lediglich die Regelungslogik. Es gibt nur einen gemeinsamen Ausgang für heizen und kühlen. Falls eure Anlage dafür zwingend getrennte Signale erfordert, dann benötigst Du zusätzliche Hardware - z. B. ein Smartes Relais und ein klassisches Wechslerrelais, das den Ausgang des Bosch-Thermostats abhängig von der Betriebsart entweder auf den heizen- oder kühlen-Eingang deiner Anlage schaltet.
vor 2 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 2 Stunden
Ah ok verstehe. Und das zweite Kabel lässt vermutlich darauf schließen, dass unser System diese 2 Wege braucht, richtig? Aber kann es denn sein, dass es deshalb gar nicht erst anging?
vor 2 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 2 Stunden
Evtl. "komplett falsch" angeschlossen? Es sind schon Kombinationen möglich, in denen gar nichts geht. AC1 = Supply B und AC2 = Valve B würde z. B. dein Netzteil kurzschließen...
vor 2 Stunden
Sofern AC1 = Supply A und AC2 = Supply B korrekt angeschlossen sind müsste zumindest das Display angehen, ja.
Die Aderzuordnung ist auf den Fotos schwer zu erkennen.
vor einer Stunde
Ja ich habe es blöd fotografiert. Aber AC1 und 2 waren definitiv korrekt angeschlossen. Aber gut dann ist es ja auch egal, wenn wir damit nicht kühlen können. Kennst du zufällig ein smartes Thermostat weches für unser System passend wäre? Scheint mit 24v echt schwierig zu sein
vor einer Stunde
Von Bosch gibt es nur das Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) und das Raumthermostat II 230V. Die eignen sich beide für 24V-Systeme, haben aber auch beide nur einen gemeinsamen heizen- / kühlen-Ausgang. Aber wie gesagt, das lässt sich lösen.
vor 2 Stunden
Das steht in der Anleitung unter 9
vor 2 Stunden
Und so sieht der Anschluss unseres alten Thermostats aus
vor 4 Stunden
Und bekommt das Raunthermostat keinen Strom oder das Stellventil?
Wenn es sich um das Raumthermostat II 230V handelt benötigt es selbst 230V auch wenn es das Ventil mit 24V besteuert.
vor 2 Stunden
Nein das ist es nicht. Es ist dieses hier: