am 17. November 2023 17:14
Hallo, wie schließe ich das Raumthermostat richtig an? Habe Gasbrennwerttherme mit 2 Kreisläufen. Bisher wird jeder Kreislauf über eigenes Magnetventil über Raumthermostat TRZ 12-2 (Anschluss mit 2 Kabeln) angesteuert welche ich jetzt durch das Raumthermostat II 230V ersetzen wollte - nun das Problem- dieses benötigt meiner Meinung nach 3 Anschlusskabel habe aber nur 2…
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus.
am 17. November 2023 17:33
Dann fehlt wahrscheinlich der Neutralleiter. Der wird aber zwingend benötigt.
am 17. November 2023 17:52
TRZ 12-2 ist ein Zweipunktregler aus der "grauen Vorzeit". Welche Spannung brauchen die Magnetventile?
Ich würde nicht empfehlen diese "Technik" smart machen zu wollen. Was soll das bringen?
am 20. November 2023 21:42
Hallo, die Ventile werden mit 230v angesteuert.
am 17. November 2023 20:41
Das TRZ 12-2 ist batteriebetrieben, das Bosch-Thermostat benötigt aber eine 230V-Versorgung.
Falls das 230V-Magnetventile sind, dann reicht ein zusätzlicher Neutralleiter, da das Bosch-Thermostat mit Brücke betrieben werden kann.
Sind das aber Kleinspannungs-Ventile, dann benötigst Du vier Adern (Thermostat-Versorgung 230V + potentialfreier Kontakt für Kleinspannung).