Hallo Smart Home Experten

nachdem ich meinen Controller wegen Umbaumaßnahmen vor geraumer Zeit vom Netz nehmen musste und ihn jetzt wieder aktivieren wollte, bekomme ich beim Einrichten keine Verbindung von der App zum Controller. beide Weißen LED leuchten die Rote blinkt permanent.

In der Fritzbox habe ich eine statische IP vergeben ist also sichtbar. Der Controller lasst sich anpingen

Ich vermute das dass Sicherheitszertifikat der Box während der Umbaumaßnahmen abgelaufen ist.

Fehlermeldung beim Aufruf der IP

Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen

Beim Verbinden mit 192.168.178.79:8443 trat ein Fehler auf. Die SSL-Gegenstelle kann Ihr Zertifikat nicht verifizieren.

Fehlercode: SSL_ERROR_BAD_CERT_ALERT

 

wie bekomme ich die Box wieder zum laufen

MfG. Axel

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

lexarom60
Junior Homie

Hallo an alle,

Controller ist wieder online und Thermostate sind wieder angemeldet.

Vielen Dank und

Gruß Axel

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

WHasse1
Head of the Homies

Versuche bitte, die feste IP gegen eine automatisch vom Router vergebene zu ersetzten...das klingt nach einem IP-Konflikt!

privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser; mehrere Anlagen mit SHC II + Funk-Stick über 100 Geräten; ausschließlich Apple-Endgeräte; Spezialisierung auf elektrotechnische und heizungstechnische Lösungen

Ich kann das probieren, glaube aber nicht das es was ändern wird.

Die Statische ist aus einer von der Fritzbox vergebenen generiert worden. Bei einem

IP Konflikt hätte die FritzBox beim speichern sofort gemeckert. 

Habe erst mal den Haken raus genommen, werde weiter berichten.

Gruß Axel 

lexarom60
Junior Homie

Hallo,

habe jetzt den Controller neu gestartet, gleiche Verhalten wie vorher, keine Verbindung zur App.

Fehlermeldung Es konnte keine Verbindung zu ihrem Smart Home Controller hergestellt werden.Bitte überprüfen sie die IP Adresse.

Ist übrigens wieder die gleiche IP von der Fritzbox vergeben worden.

Gruß Axel

Geomo
CEO of the Homies

@lexarom60 wenn Du einen Zertifikatsfehler hast, muss der Controller schon rechtvlsnge ke8ne Update gesehen haben und die Zertifikate sind abgelaufen.

Bitte über die BSH Homepage, Kontakt ein Supportticket und die MAC-ID mitsenden. Dann kann das Supportteam das Update aus der Ferne anreizen.

Wie leuchten die LED am Controller?

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 59 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

lexarom60
Junior Homie

Hallo Geomo,

ja ist recht lange nicht mehr am Netz gewesen, über 2 Jahre. Die LEDs 1 (Power) und 3 (Netzwerk) leuchten durchweg weiß , die 4  für die Cloud blinkt permanent Rot

Gruß Axel

lexarom60
Junior Homie

Hallo an alle,

Controller ist wieder online und Thermostate sind wieder angemeldet.

Vielen Dank und

Gruß Axel

 