am 08. Mai 2023 09:24
Hallo Community,
ich habe das smarte Relais mit Impulssteuerung in meinem Garagentorantrieb verbaut. Der Einbau und das anlernen verliefen problemlos. Der potentialfreie Kontakt wurde parallel zum Innenschalter des Tores aufgelegt. Allerdings reagiert das Relais nach einmaligem schalten nicht mehr, so als wenn es "kleben" würde. Es hilft dann immer nur ein spannungsseitiges freischalten. Dies geschieht bei jedem Versuch. Das Relais ist jedoch immer erreichbar...
siehe auch gerne hier: https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/smartes-relais-am-h%C3%B6rmann-supra...
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine hilfreiche Lösung oder eine Idee oder ggf. ein ähnliches Problem.
Besten Dank für Eure Hilfe und guten Wochenstart
Dirk
am 09. Mai 2023 12:53
Danke für Eure Unterstützung, das Problem ist gelöst! Es lag tatsächlich "nur" an der Verbindung zum SHC. Diese schwankte und hat das Phänomen verursacht. Habe jetzt einen Zwischenstecker dazu gepackt und nu läuft es wie es soll 🙂
am 08. Mai 2023 09:54
Ein generelles Problem ist es nicht. Einige Leute, so auch ich, nutzen das Smartes Relais ohne Probleme am Garagentorantrieb.
Zum Verständnis und zur Problemeingrenzung, ob es am Relais oder eher am Torantrieb liegt, deshalb ein paar Rückfragen:
Gern auch mal eine Skizze der Verdrahtung hier hochladen, um dortige Fehler auzuschließen. Auch wenn der Einbau eigentlich nicht kompliziert ist, kann immermal etwas missverstanden werden.
08. Mai 2023 10:00 - bearbeitet 08. Mai 2023 10:09
Danke für die Rückmeldung!
Verdrahtung sieht im Grunde genommen genauso aus wie bei @SmartSam
am 09. Mai 2023 12:53
Danke für Eure Unterstützung, das Problem ist gelöst! Es lag tatsächlich "nur" an der Verbindung zum SHC. Diese schwankte und hat das Phänomen verursacht. Habe jetzt einen Zwischenstecker dazu gepackt und nu läuft es wie es soll 🙂