abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 


Thermostate entwickeln Eigenleben

Joachim_aus_H
Junior Homie

Ich habe mehrere Thermostate Typ I und II im Einsatz. Alle laufen im Automatikmodus.

Ein Typ I ist so programmiert das es den ganzen Tag 10 Grad halten soll. Morgens und abends um 9 Uhr soll es 15 min auf 17 Grad gehen. Trotzdem steht es dann tagsüber oft auf einem anderen Temperaturwert, meistens 15 Grad.

 

Ein Typ II stellt willkürlich seine Temperatur auf 26 Grad. Diesen Wert soll  es nie erreichen, maximal eingestellte Temperatur ist 20 Grad. Es stellt sich auch auf 26 Grad, wenn es im manuellen Modus steht. Es stellt sich dann wieder in den automatischen Modus.

Alle anderen Thermostate zeigen dieses Verhalten nicht.

Reset, Gerät entfernt, neu angelernt, alles schon gemacht.

7 ANTWORTEN 7

Maurice
CEO of the Homies

Erster Anlaufpunkt wären Szenarien und Automationen. Gibt es da irgendwas?

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC I mit 51 Geräten, 122 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Danke, das Problem mit dem Typ I Thermostat lag tatsächlich an einem Szenario.

 

Der Typ II Thermostat hat nur Schaltzeiten programmiert.

Es stellt sich auch auf 26 Grad, wenn es im manuellen Modus steht. Es stellt sich dann wieder in den automatischen Modus.

 

Mal abgesehen von der Temperaturänderung: "Selbständiges" umschalten von manuell auf automatisch hört sich schon auch sehr nach Szenario oder Automation an. Auch nach einer Heizpause sind die Thermostate immer im automatischen Modus. Kannst Du derartiges ausschließen?

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC I mit 51 Geräten, 122 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

STdesign
CEO of the Homies

Da war doch mal was ... 🤔

 

Ließ dich gern mal durch dieses Thema. Dort ging es auch um sich selbst erhöhende Temperatureinstellungen. Und @Stefan71242 erwähnt darin in seinen Kommentaren und Fehlerbeschreibungen ebenfalls den Wert 26 °C. Probiere gern auch mal die hier genannte Lösung aus (vorübergehendes Verschieben der Thermostate in einen fiktiven Raum, sodass die Kachel "Raumtemperatur" verschwindet).

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC I mit 73 Geräten, 155 Automationen, 46 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Habe jetzt die Lösungsvorschläge ausprobiert, hilft alles nichts. Der Thermostat stellt sich weiterhin automatisch auf 26 Grad obwohl es auf Manuell steht.

Rainerle
CEO of the Homies

Wann stellt es sich auf 26 Grad? Gleich immer nach einer kurzen Zeit oder um eine bestimmte Uhrzeit? Bei letzterem gehe ich fest von einer Automation aus oder dass „Nach Zeitplan“ aktiviert ist. Immer nach kurzer Zeit - würde auch auf eine Automation hindeuten.

 

Ist evtl. Lüftungserkennung aktiviert, weshalb nach offenem Fenster wieder umgeschaltet wird? 

Diese Varianten sollten aber alle auch in den verlinkten Beiträgen genannt sein. 

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin kein Bosch SmartHome-Mitarbeiter - aber begeisterter Nutzer.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
93 Geräte - rund 40 Automationen
Heizung: EasyControl
Beleuchtung/Garten: Ledvance, Philips Hue

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Joachim_aus_H
Junior Homie

So nach vielem hin- und her...

 

Thermstat löschen und neu einrichten brachte nichts...
Erst nachdem das Thermostat und die Räume mehrfach unbenannt wurden ist jetzt Ruhe.
Auch die Zeitsteuerung funktionert jetzt und das Thermostat wechselt nicht mehr zwischen manuell und Automatik.




Rechtswidrigen Inhalt melden