am 23. Februar 2026 10:31
Hallo,
wir haben in einem Raum zwei Heizkörperventile (Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II) mit einem Bosch Smart Home Raumthermostat II verlinkt. Nur zeigen die Thermostate immer unterschiedliche Ventilpositionen an (z. B. 41% und 13% geöffnet) Gibt es dazu eine Erklärung?
Danke und Lg,
Martin
am 23. Februar 2026 15:12
@Martin_W wie ist denn die Temperaturdifferenz am jeweiligen Heizkörper? Also die Differenz zwischen soll und ist Temperatur.
am 23. Februar 2026 15:21
Hi,
bei dem ersten HK 21,6°C bei dem zweiten HK 21,5°C. Wobei bei beiden Heizkörper die Temperatur über den gleich Raumthermostat gesteuert wird.
Danke und Lg,
Martin
23. Februar 2026 20:50 - bearbeitet 23. Februar 2026 20:59
@Martin_W und welche Temperatur soll erreicht werden?
Momentaufnahmen sind bei einem so trägen Sytem, wie einer Heizung, wenig aussagefähig.
Besser wäre eine Grafik mit einem geeigneten Programm über REST-API, z.B. über Home-Assistent oder das Programm von @tobo123.
24. Februar 2026 12:27 - bearbeitet 24. Februar 2026 12:28
Das kann normal sein. Die unterschiedlichen Ventilstellungen können allein schon auf die Position des jeweiligen Heizkörpers sowie die Raumaufteilung zurückzuführen sein. Ein TRV das an einem Heizkörper direkt unter einem Fensterbrett platziert ist muss natürlich etwas mehr arbeiten als ein TRV, dass an einem Heizkörper hinter einer Couch dran hängt. Das sind jetzt die Extrembeispiele, verdeutlicht aber denke ich meinen Punkt. Näher anschauen müsste man sich das eigl nur, wenn die Ventil völlig unterschiedlich geöffnet werden aber deine Zahlen erscheinen mir völlig normal.
Genau dafür hast du ja letztendlich das Raumthermostat im Raum 🙂
Liebe Grüße