abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Verbindung über LAN-Dose / Switch nicht möglich

Kayama
New Homie

Entsprechend der Anleitung wurde der SHC II direkt mit dem Router verbunden. Nach einem Update leuchten die Power- und Netzwerk-LED grün - so weit, so gut. Es wurde eine feste IP-Adresse zugewiesen; ein Zugriff war problemlos möglich. 

Da der Router aber im Keller steht und der SHC II im Obergeschoss zum Einsatz kommen soll, wurde der Controller an verschiedene LAN-Dosen (mit CAT7-Kabel direkt mit dem Router verbunden bzw. über einen Switch) angeschlossen. Die Status-LEDs blinken, der SHC II ist im Obergeschoss somit nicht nutzbar.

 

Ist der Anschluss tatsächlich nur mit dem mitgelieferten kurzen CAT5e Kabel möglich? Oder gibt es noch eine andere Einstellungsmöglichkeit? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

WHasse1
Vice President of the Homies

Bitte nimm die feste IP-Adresse wieder raus und starte die gesamte Kommunikationstechnik (Router, Switches, SHC)neu. Bitte warte > 10 Minuten vor dem Wiedereinschalten. Da klingt nach einem "IP-Konflikt". 

AEG-Methode: Ausschalten, Einschalten,Gut. Viel Erfolg!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

WHasse1
Vice President of the Homies

Bitte nimm die feste IP-Adresse wieder raus und starte die gesamte Kommunikationstechnik (Router, Switches, SHC)neu. Bitte warte > 10 Minuten vor dem Wiedereinschalten. Da klingt nach einem "IP-Konflikt". 

AEG-Methode: Ausschalten, Einschalten,Gut. Viel Erfolg!

Hallo und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Tatsächlich klappt es ohne feste IP-Adresse und Neustart des Switch. 