am 22. April 2024 17:16
Entsprechend der Anleitung wurde der SHC II direkt mit dem Router verbunden. Nach einem Update leuchten die Power- und Netzwerk-LED grün - so weit, so gut. Es wurde eine feste IP-Adresse zugewiesen; ein Zugriff war problemlos möglich.
Da der Router aber im Keller steht und der SHC II im Obergeschoss zum Einsatz kommen soll, wurde der Controller an verschiedene LAN-Dosen (mit CAT7-Kabel direkt mit dem Router verbunden bzw. über einen Switch) angeschlossen. Die Status-LEDs blinken, der SHC II ist im Obergeschoss somit nicht nutzbar.
Ist der Anschluss tatsächlich nur mit dem mitgelieferten kurzen CAT5e Kabel möglich? Oder gibt es noch eine andere Einstellungsmöglichkeit?
am 22. April 2024 17:40
Bitte nimm die feste IP-Adresse wieder raus und starte die gesamte Kommunikationstechnik (Router, Switches, SHC)neu. Bitte warte > 10 Minuten vor dem Wiedereinschalten. Da klingt nach einem "IP-Konflikt".
AEG-Methode: Ausschalten, Einschalten,Gut. Viel Erfolg!
am 22. April 2024 17:40
Bitte nimm die feste IP-Adresse wieder raus und starte die gesamte Kommunikationstechnik (Router, Switches, SHC)neu. Bitte warte > 10 Minuten vor dem Wiedereinschalten. Da klingt nach einem "IP-Konflikt".
AEG-Methode: Ausschalten, Einschalten,Gut. Viel Erfolg!
am 22. April 2024 18:15
Hallo und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Tatsächlich klappt es ohne feste IP-Adresse und Neustart des Switch.