Montag
Hallo,
Ich habe ein NTC 10k Temperaturfühler angeschlossen. Warum kann man nicht in die App gemessene temperatur sehen?
Zweite frage: Warum kann man nicht ein temperatur differenz einstellen?
Ich habe Wasser auf 30 grad eingestellt, und wenn schwenkt unter 29.8 grad schaltet sofort heizung an. So schaltet jede 3 Minuten An und aus.
Grüß
Montag
Ja, der Messwert ist leider noch nicht weiter in das System integriert. Kommt hoffentlich noch, jetzt wo es den NTC als offizielles Zubehör gibt.
Deine Anwendung musst du etwas ausführlicher beschrieben. Was möchtest du machen?
Montag
Ich hatte es auch nen schwer verfassen.🙈😀
Also, ich will nach Wassertemperatur regeln, nicht nach Raumtemperatur. Und ich möchte alles sehen und regeln per App, weil wir leben in Deutschland aber haben wir ein Haus in Serbien.
Danke für das Verständnis und Geduld
Montag
Hast Du den Sensoranschluss als "Fußbodenfühler (mit Regelung)" konfiguriert? Was ist an COM / NO angeschlossen und was für ein Heizungstyp ist konfiguriert?
Montag
Genau, den Sensoranschluss als "Fußbodenfühler (mit Regelung)" konfiguriert. Ein Wärmepumpe ist angeschlossen, und als Heizungstyp ist Fußbodenheizung konfiguriert in die App.