Hallo liebe Community,
ich habe seit 4 Jahren die Raumthermostate I 230 V in unserem Haus verbaut. Kürzlich ist der FI gefallen, an dem eine Sicherung hängt, an dem nur die Raumthermostate un der Heizkreisverteiler eines Stockwerkes angeschlossen sind. Die Thermostate haben die ganzen Jahre perfekt funktioniert. Bei dem Versuch den FI mit der Sicherung wieder einzuschalten-keine Chance-hält nicht. Also auf die Fehlersuche gegangen. (es wurde nichts an der Elektrik, Verbraucher etc. geändert). Also alle Thermostate nacheinander abgeklemmt, um den Fehler auszuschließen, dass eines defekt ist. Keines ist kaputt, funktionieren einwandfrei. Also nacheinander wieder angeklemmt. FI hält solange, wenn 4 Thermostate angeklemmt sind, ab Thermostat 5 fällt der FI. Ich habe auch willkürlich andere Thermostate nacheinander angeklemmt. Immer fällt ab Thermostat 5 der FI. Verteilerkasten etc. sind neueste Technik. In der Verzweiflung FI ausgetauscht-gleiches Phänomen.
Kann es sein, dass die Last der Thermostate beim initialen Start so hoch ist, dass der FI das nicht packt? Am FI hängen noch ein paar andere Sicherungen aber die Geräte haben so gut wie keinen Verbrauch (LED Lichter etc. - die ich auch alle abgeschalten habe-gleiches Phänomen). Ich bin echt am verzweifeln, da ich die Thermostate (und damit die Heizung in diesem Stockwerk) ergo nicht mehr zum Laufen bekomme. Fehlerstrom etc. ist alles ausgeschlossen.
Hatte dieses Phänomen schon mal jemand? Muss am FI ein Grundverauch vorhanden sein, dass die Thermostate nicht zu viel beim Start an Strom saugen und der FI damit ein Problem hat? Da der FI seit Neubau noch nicht gefallen ist, ist das bisher noch nie aufgefallen... ich bin am verweifeln und hoffe, dass es eine einfache erklärung gibt!
Kurzer Zusatz-im anderen Stockwerk ist genau die gleiche Konstellation (mit mehr Verbrauchern auf dem FI)-dort passiert das nicht...und das Batteriesymbol leuchtet beim Start, aber die Teile haben meines Wissens keinen Akku verbaut??!

7 ANTWORTEN 7

Ami
Poweruser

Vielleicht wird beim Zuschalten des 5. Thermostats (ich habe verstanden, dass es immer bei irgendeinem 5.Gerät ist, wenn beliebige 4 einwandfrei funktionieren) die Summenstromgrenze überschritten.
FI-Schalter haben eine Auslöseschwelle (meist 30 mA). Wenn mehrere Geräte gleichzeitig geringe Ableitströme erzeugen, kann das neue Gerät das „Fass zum Überlaufen bringen“ – der FI löst aus, obwohl jedes einzelne Gerät für sich unauffällig ist.

Du sprichst von LED - leuchten, die noch am gleichen FI hängen.

LED-Beleuchtung mit elektronischen Vorschaltgeräten können hohe Ableitströme haben, die alle „in Summe“ zusammen mit den Thermostaten den Schalter zum Auslösen bringen.

Wenn Du die LED-Beleuchtung aussteckst, funktionieren dann die 5 Thermostate wieder?

 

privater User, kein Bosch Mitarbeiter
SHC II mit 116 Bosch-Komponenten sowie 17 Ledvance Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones

@Ami : war ein doppeltes Thema. Schau mal hier zum Stand der Dinge.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 80 Geräten, 257 Automationen, 119 Zuständen, 46 Szenarien;
Google Pixel 8a mit Android 16 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

leider kann man ja keine Beiträge löschen - einzige Möglichkeit ist, über „bearbeiten“ den Inhalt zu löschen bzw. zum anderen Thema zu verlinken.

Wäre schön, wenn das bei doppelten Beiträgen passieren könnte, z.B.durch @chk im Originalpost oben…

privater User, kein Bosch Mitarbeiter
SHC II mit 116 Bosch-Komponenten sowie 17 Ledvance Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones

@Ami leider ja. Aber deine Idee finde ich plausibel, daher hatte ich  alle anderen Geräte abgeklemmt, bzw. deren einzelne Sicherungen ausgeschalten. Leider hat das auch nich zum Erfolg geführt. Komischerweise hat exakt diese Konfiguration jahrelang funktioniert. Seltsamerweise sind in einem anderen Stockwerk mehr Thermostate verbaut und auch noch mehr Verbraucher, die an einem anderen FI hängen-und das klappt einwandfrei. Ich bin ratlos..

aber ein Elektrofachmann wird wohl die letzt Rettung sein.

Sicherungen ausschalten reicht zur Fehlereingrenzung nicht! Diese schalten nur L ab. Du müsstest wirklich alles allpolig abklemmen (L / N / PE) und dann nach und nach wieder anschließen, bis der Fehler auftritt. Es könnten z. B. Ströme von den Thermostaten über N zu einem anderen Gerät fließen und von diesem dann über PE abfließen (durch einen Defekt bzw. schlechtes Gerätedesign).

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

o.k. dann werde ich das doch nochmal testen-hoffentlich ist das die Lösung. Danke nochmal für die Vorschläge :-)!

chk
Homie

...es war tatsächlich leider nicht möglich, den Beitrag zu löschen, sorry für das doppelte posting...