am 05. Oktober 2025 16:00
Hallo, wir haben in unserem RMH eine Gasheizung und auf jedem Stockwerk eine Heizkreisverteilung mit elektrischen Stell Motoren. Die jetzigen raumthermostate werden auch lit 230 Volt versorgt und die Stellmotoren werden darüber geregelt. Kann ich dann die
Raumthermostate II 230 v
verwenden?
am 05. Oktober 2025 16:35
Hallo @Tobi_Matuschek ,
herzlich willkommen hier im Forum. Wenn die bisherigen Thermostate per Kabel an die Stellmotoren im Verteiler angebunden sind, kannst du die Bosch-SmarthomeThermostate einsetzen. Du benötigst mindestens eine dreiadrige Verbindung (L-N-Schaltleitung). Eine Anschlussplan liegt den Reglern bei. Bitte beachten, dass es sich um 230V Geräte handelt. Es sollten Kenntnisse über die Sicherheitsregeln beim Umgang mit Strom vorhanden sein oder eine Fachmann beauftragt werden. Wenn du ein Foto von der jetzigen Verdrahtung einstellst, können wir konkret weiterhelfen.
am 08. Oktober 2025 11:20
Hallo, blöde Frage. Welches Kabel kommt wo rein? Anbei alter Thermostat.
am 08. Oktober 2025 11:40
Hallo @Tobi_Matuschek .
Ist schlecht zu erkennen.
Aber L auf L. N auf N. 1 auf NO und Brücke von L auf COM.