Southdevils
Apprentice Homie

Hallo. Ich habe das Relais mit den Stromkabeln verbunden ( blau an N und schwarz an L) und die anderen auf der linken Seite. 

Das Relais wird auch erkennt und ich kann es schalten, aber die Lampen gehen nicht an. Baue ich das Relais wieder aus und verbinde die Kabel direkt per Klemme, leuchtet die Lampe.

 

Was mache ich falsch?

 

Viele Grüße

Micha

23 ANTWORTEN 23

STdesign
CEO of the Homies

Kannst du bitte ein Foto des Anschlusses mit Infos zu den Adern oder eine Skizze der Verschaltung hochladen?

 

Du kannst nicht L und N schalten, sondern schaltest nur L zur Lampe Vermutlich ist folgendes nicht gegeben:

  • Brücke von L auf den Eingang des potentialfreien Kontakts des Relais
  • N der Lampe muss direkt mit dem N der Versorgung verbunden werden (Wago-Klemme)
Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen;
Google Pixel 8a mit Android 15 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Hallo. Ich würde das morgen mal fotografieren. Ja, ich habe keine Brücke. Demnach müsste ich ein Stück Kabel von L zum Eingang mit anschließen. Das versuche ich mal 

Danke erst mal für den Tipp. 

Hallo. So habe ich das im Moment angeschlossen.

relais.PNG

Wäre es so angeschlossen, würdest du dir beim schließen des potentialfreien Kontakts einen satten Kurzschluss bauen indem du L mit N verbindest, was ja zum Glück scheinbar nicht passiert.

 

Ich vermute du interpretierst die beiden hier rot markierten Leitungen falsch. Diese sind bei dir so nicht an die Hausinstallation angeschlossen.

2024-03-12_08h13_02.png

 

Du musst es so anschließen:

STdesign_1-1710228531869.png

 

Lasse es bitte bei weiteren Zweifeln einen Elektriker machen. Oder zumindest jemanden mit Erfahrung.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen;
Google Pixel 8a mit Android 15 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Karl10
Apprentice Homie

Hallo allerseits,

ich möchte mit dem Relais ein Licht steuern und dabei den Lichtschalter an der Wand weiter benutzen. Meine Frage zu dem Bild oben: Wo wird der Sachalter angeschlossen?

Danke!

STdesign
CEO of the Homies

Von Phase L an den Schalter. Und vom Schalter weiter an S1 des Relais. Findest du auch in der Anleitung.

Screenshot_20241019-173352.png

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen;
Google Pixel 8a mit Android 15 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Karl10
Apprentice Homie

Danke! Das heißt also ich brauche zwei L Phasen, die direkt mit dem Relais verbunden sind, richtig?

STdesign
CEO of the Homies

Bloß nicht zwei Phasen verwenden. Das ankommende L aufteilen über eine Wago-Klemme auf L der Lichtsteuerung und den Eingang des Schalters.

 

Das Schaltbild ist sehr eindeutig und einfach. Wenn du das nicht verstehst, dann doch lieber jemand anderen mir etwas mehr Kenntnis ranlassen.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen;
Google Pixel 8a mit Android 15 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Karl10
Apprentice Homie

Screenshot 2024-10-20 at 10-19-11 Betreff Smart Home Relais richtig anschließen - Bosch Smart Home Community - 56753.png

STdesign
CEO of the Homies

Ja, der muss an L. Sonst bekommt die Lampe keine Spannung.

 

Ist aber alles eine Phase L, denn es kommt von der gemeinsamen Linie oben.

Du kannst hierfür genauso eine Verbindung vom Knotenpunkt, der rechts gezeichnet ist, legen.

Screenshot_20241020-105337.png

 

Mit der ursprünglichen Frage zum Anschluss des Schalters hat das jedoch nichts zu tun.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen;
Google Pixel 8a mit Android 15 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Karl10
Apprentice Homie

Moin,

ja, das hat mit der Frage zum Anschluss des Schalters nicht zu tun aber es hat mich etwas irritiert...  Vielen Dank für die Erklärung, ich komme jetzt weiter!

Hallo,

funktioniert das auch so mit einem Taster?

grüße

Maurice
CEO of the Homies

Ja, Taster oder Schalter macht vom Anschluss keinen Unterschied (sofern nur einer angeschlossen wird). Muss lediglich in der App korrekt eingestellt werden.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Guten Morgen, sofern einer angeschlossen wird heißt am Relais nur einer, oder im Raum? Ich habe drei Taster für eine Lampe im Raum😄 

Grüße 

STdesign
CEO of the Homies

Die müssen alle parallel an S1. Aus Sicht des Relais ist das ein Taster. 

 

Drei Schalter funktioniert so hingegen nicht.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen;
Google Pixel 8a mit Android 15 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Maurice
CEO of the Homies

Hast Du bisher bereits drei Taster für eine Lampe, dann muss es ein Stromstoßrelais geben. Dieses muss durch das smarte Relais ersetzt werden.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Hallo heißt das Relais im Stromkasten ersetze ich mit dem Smarten? Okay, dann weiß ich Bescheid.

vielen Dank 

Grüße

 

PH
Experienced Homie

Ich vermute, "die anderen" sind die Drähte, die zur Lampe führen? Wenn das Relais schließt, schließt Du damit nur die (zum Glück stromlosen) Anschlüsse zur Lampe miteinander kurz und das bringt natürlich nix. 🙂

 

Weiterhin schwarz an L und blau an N, aber dann den blauen Lampendraht nicht ans Relais, sondern mit blau verbinden und den schwarzen/braunen Lampendraht an die linke, geschaltete Seite des Relais. Dann fehlt noch eine Verbindung von schwarz an den anderen Anschluss auf der linken Seite (per Brücke oder Wago-Klemme).

PH
Experienced Homie

Oder nimm eine Lichtsteuerung II, da wird L dann durchgeschleift.




Rechtswidrigen Inhalt melden