am 31. Dezember 2022 07:19
In dieser Zeit soll aber der Zwischenstecker kompakt „blinken“!
an dieses Zwischenstecker ist meine Leuchte im Eingangsbreich angeschlossen und somit würde ich optisch erinnert werden, dass ich das alarmsystem deaktivieren muss!
leider kann ich den Zwischenstecker nicht gewünscht integrieren ! Hat mir vllt jemand eine smarte Lösung:)
danke
am 31. Dezember 2022 08:57
Hallo @Patrick88 .
Du kannst das per Automation lösen.
WENN Türkontakt geöffnet wird UND Alarmsystem an DANN Zwischenstecker sofort an, nach 1 Sekunde aus, nach 2 Sekunden an etc.
Der Trick ist das man bei dem Zwischenstecker von hinten anfangen muss.
Mann kann nicht 2x Zwischenstecker an "Sofort" hinzufügen um einen dann zu verzögern. Also als erstes z.b. Zwischenstecker aus nach 7 Sekunden einstellen. Dann Zwischenstecker an nach 6 Sekunden. Zwischenstecker aus nach 5, an nach 4, aus nach 3, an nach 2, aus nach 1, an sofort.
Ich hoffe man versteht wie ich es meine.
Grüße
am 31. Dezember 2022 08:57
Hallo @Patrick88 .
Du kannst das per Automation lösen.
WENN Türkontakt geöffnet wird UND Alarmsystem an DANN Zwischenstecker sofort an, nach 1 Sekunde aus, nach 2 Sekunden an etc.
Der Trick ist das man bei dem Zwischenstecker von hinten anfangen muss.
Mann kann nicht 2x Zwischenstecker an "Sofort" hinzufügen um einen dann zu verzögern. Also als erstes z.b. Zwischenstecker aus nach 7 Sekunden einstellen. Dann Zwischenstecker an nach 6 Sekunden. Zwischenstecker aus nach 5, an nach 4, aus nach 3, an nach 2, aus nach 1, an sofort.
Ich hoffe man versteht wie ich es meine.
Grüße
am 31. Dezember 2022 14:32
Hallo M_Rapske,
funktioniert Tiptop !
danke
grüße
patrick
am 31. Dezember 2022 14:43
Hallo, und wie bekomme ich es hin, das beim aktivieren das gleiche passiert?
am 31. Dezember 2022 14:50
Leider gibt es keinen Auslöser vom Alarmsystem in der Bosch Smart Home App. Wenn man das Alarmsystem über einen Universalschalter (Flex) oder Tür-/Fensterkontakt II aktiviert, kann man sich dort eine Automation machen. WENN kurz gedrückt DANN Alarmsystem an UND Zwischenstecker schalten. Ansonsten über die App Home Connect Plus. Dort gibt es das Alarmsystem als Auslöser für Automationen. Dann kann man dort WENN Alarmsystem schaltet auf aktiv DANN Zwischenstecker schalten.
Grüße
am 03. Januar 2023 21:23
Hallo, in der Zwischenzeit ist nochmal eine Frage bzw kleines Problem aufgetreten!
habe zwischen 16:00-23:00 per zeitsteuerung (Steckdose) das Licht aktiviert!
wenn ich aber jetzt in dieser Zeit das Alarmsystem auslöse blinkt wie gewollt das Licht! Aber nach den 15sek. Bleibt das Licht aus (was ich auch als Animation so bestimmt habe ! Aber im anderen Programm sollte ja dennoch zwischen 16:00 und 23:00 das Licht an bleiben!
habt ihr da auch eine smarte Lösung!?
Grüße paddy
am 03. Januar 2023 21:29
Die Zeitsteuerung hat den Auslöser auf 16:00 Uhr. Es ist keine dauerhafte Überprüfung. Andere Automation können die Lampe überschreiben. Die einfache Lösung wäre eine weitere Automation für das Alarmsystem zu machen, die mit Lampe AN aufhört und von 16:00 bis 23:00 begrenzen. Die vorhandene Automation dann auf 23:00 bis 16:00 begrenzen.
Grüße
am 05. Januar 2023 19:52
Funktioniert super!
danke 🙂
Gruß paddy