am 09. Dezember 2023 17:30
Guten Tag
kennst sich jemand etwas bezüglich Heizkurve aus ?
Haus wir bei 8grad Außentemperatur viel zu Warm
habe die Möglichkeit beim Fusspunkt und am Endpunkt was einzustellen.
wo wäre es richtig etwas zu senken?
liebe grüße
am 10. Dezember 2023 10:02
Dann wollen wir mal:
1. Die Regelungsart bitte auf "witterungsgefürte Regelung" (ohne "Fußpunkt") einstellen.
2. "Endpunkt" auf 35°C, "Fußpunkt" auf 20°C, "Max.Vorlauf..." auf 40°
3. Bitte die Nachtabsenkung max. auf 3K, dh. bei 21°C Raumtemperatur auf 19°C
Die Anzahl der Starts ist mir zu hoch. Bitte möglichst einen großen Heizkreis (Wohnzimmer) immer offen lassen.
Mit den neuen Einstellungen mal 3-4 Tage ohne "herumspielen" beobachten und dann die Ergebnisse melden. Wir können dann sehen, ob wir in die "richtige Richtung" optimieren. Gerne auch Zwischenbericht......viel Erfolg!
am 09. Dezember 2023 18:19
Ich helfe gerne:
1. Um welche Wärmepumpe handelt es sich (TYP)
2. Was für ein Heizsystem (Fußbodenheizung)? Wie viele Heizkreise?
3. Welches Regelsystem in den Heizkreisen (Einzelraumregelung)?
4. Wie soll geheizt werden (Zeit- / Temperaturregime)?
5. Wie ist die Einstellung jetzt (witterungsgeführte Regelung, mit oder ohne Fußpunkt)?
am 10. Dezember 2023 09:51
Guten Morgen
1. Bosch LuftWärmepumpe AWE 17mit 300liter Brauchwasserspeicher + 120liter Pufferspeicher Heizung
2. Heizsystem = Fußbodenheizung mit 11 Heizkreisen
3. Es handelt sich um eine Einzelraumreglung , in Jedem Zimmer ist ein eigenes Thermostat verbaut ( Thermostate sind von Bosch für Fussbodenheizung 230V )
4. Die Heizung steht auf ein Zeitprogramm von 05.00uhr bis 21.00uhr und am Wochenende ab 07.00uhr bis 21.00uhr
Ab 21.00uhr geht sie in den Absenkmodus .
5. Witterungsgeführte Regelung mit Fußpunkt.
am 10. Dezember 2023 10:02
Dann wollen wir mal:
1. Die Regelungsart bitte auf "witterungsgefürte Regelung" (ohne "Fußpunkt") einstellen.
2. "Endpunkt" auf 35°C, "Fußpunkt" auf 20°C, "Max.Vorlauf..." auf 40°
3. Bitte die Nachtabsenkung max. auf 3K, dh. bei 21°C Raumtemperatur auf 19°C
Die Anzahl der Starts ist mir zu hoch. Bitte möglichst einen großen Heizkreis (Wohnzimmer) immer offen lassen.
Mit den neuen Einstellungen mal 3-4 Tage ohne "herumspielen" beobachten und dann die Ergebnisse melden. Wir können dann sehen, ob wir in die "richtige Richtung" optimieren. Gerne auch Zwischenbericht......viel Erfolg!
am 12. Dezember 2023 22:50
Guten Abend WHasse 1
Habe heute umgestellt,
allerdings mit Witterungsgeführte Reglung mit Fusspunkt .
bekomme sonst keine Möglichkeit den Fusspunkt und end Punkt einzustellen.
und dieses Menü angezeigt
am 13. Dezember 2023 12:19
Hallo, lässt sich denn mit dieser Einstellung der Fußpunkt auf 20°, Endpunkt auf 35° und max.Vorlauf auf 40° einstellen? Ansonsten bekommen wir die Raumtemperatur nicht runter....... Gruß, Hasse
am 13. Dezember 2023 12:24
am 19. Februar 2024 11:11
Hallo Haase,
wo finde ich denn diese Systeminformationen aus deinem Screenshot ?
19. Februar 2024 12:13 - bearbeitet 19. Februar 2024 12:14
Diese Systeminformationen hole ich aus der Software "HomeComPro". Diesen Zugang haben Installateure für die Fernwartung, Systemüberwachung und Diagnose für mit dem System über Internat angebundenen Heizgeräte. Wie der Name schon sagt: für PROfis. Setzt eine Registrierung/Abo bei Bosch voraus: Bosch-Homecom-Pro
am 13. Dezember 2023 14:26
das bekomme ich mit mit dieser Einstellung auf jeden Fall hin
habe die Max Vorlauf Temperatur aktuell auf 50grad
habe im Bad einen Handtuchwärmer
am 13. Dezember 2023 14:30
Badezimmer und Kinderzimmer wird die Wunschtemperatur nicht erreicht.
ansonsten ist es in den Anderen Räumen auf jeden Fall besser geworden.
Wie gehe ich weiter vor?
muss ich den Fusskreis etwas anpassen?
bisher einen Brennerstart
am 13. Dezember 2023 16:44
Na da sind wir ja auf den richtigen Weg. Jetzt "tasten" wir uns noch an die Wunschtemperatur: Wenn die Möglichkeit besteht, bitte im Kinderzimmer und Bad ein wenig mehr "Durchfluss" geben. Oder den Fußpunkt von 20° auf 21° stellen und wieder ein zwei Tage warten.......
am 13. Dezember 2023 16:50
Hallo
mit dem Durchfluss traue ich mich nicht dran ,
setzte den Fusspunkt hoch
Gebe ihnen morgen ein kurzes Feedback.
dankeschön
warum ist die maxvorlauftemperatur auf 75grad eingestellt gewesen?
liebe grüße
vor 4 Wochen
Warum ist die Einstellung ohne Fußpunkt empfehlenswert? Ich bin auch gerade beim optimieren meiner Anlage. Leider macht mir das extrem wechselhafte Wetter gerade einen Strich durch meine Tests...
Beste Grüße Daniel
am 10. Dezember 2023 10:09
Sorry, eine wichtige Frage noch: AWE17 ist die Inneneinheit. Was steht draußen für eine Wärmepumpe (Leistung)?
10. Dezember 2023 10:13 - bearbeitet 10. Dezember 2023 10:14
compress 7000i AW 11KW kann das sein ?
am 10. Dezember 2023 10:25
Ja, danke! Ist das ein großes Haus? 11kW ist recht viel.......
am 10. Dezember 2023 10:40
mit Kellergeschoss 145qm .habe mir den keller mit einrechnen lassen , da ich ein Arbeitszimmer im Untergeschoss habe . ansonsten wäre ich mit laut Heizlastberechnung mit der 9KW ausgekommen.
am 10. Dezember 2023 10:47
wollte mir Ursprüglich 2 Heizkörper im Keller rein machen , ist ein Fehler von mir gewesen dadurch ist die zu große Anlage zustande gekommen.
Keller ist auch ohne heizkörper warm genug
am 10. Dezember 2023 10:53
Ok, daher kommen die häufigen Startvorgänge......mal sehen, was die neue Einstellung bringt...