am 13. August 2022 12:34 - zuletzt bearbeitet am 15. August 2022 10:00 von Sabrina
Hallo,
ich habe ganz neu Bosch Smart Home mit Heizkörperthermostat II bestellt für 10 Heizkörper. 8 Heizkörper sind jedoch ziemlich alt (wahrscheinlich Baujahr 1989/90 oder sogar noch früher) und an diesen 8 lässt sich nun der smarte (neue) Heizkörperthermostat NICHT montieren. Ich muss für die Montage den einen (größeren) Adapter mit der Sicherungsschraube benutzen - dieser wird jedoch so ca. 0,5 mm geweitet, sodass dann die Überwurfmutter des Heizkörperthermostats nicht mehr auf das Außengewinde dieses Adapters aufgeschraubt werden kann.
Ungern würde ich nun das gesamte System zurückschicken - brauche aber eine Lösung (einen anderen Adapter?). Kann ich Hilfe bekommen? - wäre toll....DANKE!
13. August 2022 19:55 - bearbeitet 13. August 2022 19:55
@kleines-mü Du hast Danfoss RA Ventile, die Adapter des Thermostat sind aber für RAV.
Details siehe z.B. hier.
am 13. August 2022 13:45
Hallo @kleines-mü .
Für besser Hilfe wäre es gut wenn du den Hersteller deiner Ventile kennst.
Auf der Bosch Website gibt es auch einen Ratgeber, was bei welchen Herstellern passt.
Grüße
am 13. August 2022 16:28
Hallo, ich habe Danfoss Thermostate mit 25,5 mm Durchmesser und 4 Kerben. Den Adapter kann ich sehr straff drauf setzen, aber der Ring ist dann minimal gespreizt, sodass sich das "smarte" Ventil dann nicht darauf drehen lässt. Ich habe mal Bilder hinzugefügt:
am 13. August 2022 17:55
@kleines-mü Ich kann keine Bilder erkennen.
Der Adapter muss mit etwas Kraft ganz nach hinten geschoben werden, so das er sich nicht mehr nach Vorne ziehen lässt. Dann sollte das Aufschrauben funktionieren.
am 13. August 2022 18:31
Hej Geomo,
Adapter sind "eingeklickt" - das Außenmass des Adapters wird dann aber ein klein wenig gespreizt, sodass sich der Thermostat NICHT darauf schrauben lässt.
BTW: wie muss ich Bilder anhängen? mit der Funktion "Fotos einfügen" habe ich es gemacht - sehe selber aber auch keine Bilder.....
am 13. August 2022 18:32
13. August 2022 19:55 - bearbeitet 13. August 2022 19:55
@kleines-mü Du hast Danfoss RA Ventile, die Adapter des Thermostat sind aber für RAV.
Details siehe z.B. hier.
am 13. August 2022 21:35
@Geomo: ok - danke....super-detallierte Übersicht! ich habe mir dann jetzt mal solch einen Adapter bestellt und würde mich natürlich SEHR freuen, wenn das funktionieren würde.....ich werde berichten - Danke schonmal!
am 16. August 2022 21:56
@Geomo: es hat geklappt! Allerbesten Dank! - Schade nur, dass der beiliegende Adapter den Eindruck erweckt, er würde passen und man dann dort einen separaten Adapter kaufen muss....
17. August 2022 05:03 - bearbeitet 17. August 2022 05:03
@kleines-mü die beiden beiliegenden Adapter sind für die gängigsten Ventile. Deine Danfoss RA Ventile sind halt schon älter. Wie Du siehst, gibt es es alleine bei Danfoss 4 verschiedene Ventilausführungen.
Meiner Meinung nach wird in der Anleitung und auf der Homepage ausreichend auf den Adapter Check hingewiesen und bei der Montage war es ja auch offensichtlich, da es nicht gepasst hat.