am 23. Januar 2024 16:11
Hallo zusammen,
ich möchte gerne meinen alten Raumthermostat durch den Bosch Raumthermostat 2 230 Volt tauschen.
würden die Anschlüsse so passen?
Es liegen noch ein graues sie ein gelbes in der Dose - beide jedoch vorher nicht angeschlossen gewesen.
vielen Dank für eure Unterstützung.
viele Grüße
am 23. Januar 2024 21:18
Der Anlernmodus ist nach Einschalten des Stroms für 3min aktiv. Dazu aus der Bedienungsanleitung:
“Schalten Sie nun den Stromkreis wieder ein.
Sobald das Raumthermostat am Stromnetz ange- schlossen ist, startet der Anlernmodus und ist für 3 Minuten aktiv. Der Anlernmodus kann jederzeit durch Drücken der Systemtaste (4) wieder gestartet wer- den.“
Du kannst auch einfach die Sicherung kurz aus- und wieder anschalten. Danach ist der Thermostat wieder für drei Minuten im Anlernmodus
23. Januar 2024 17:15 - bearbeitet 23. Januar 2024 17:20
@Leandro Du solltest prüfen, auf welchen Kabeln die 230 V anliegen (L und N) und welches das Kabel zum Stellantrieb ist.
Wieso postest Du Dein Thema doppelt?
am 23. Januar 2024 17:39
Hallo,
vielen Dank für deine Nachricht.
ich habe das mal so versucht - zumindest geht er an.
verbinden lässt er sich jedoch mit der App nicht.
ebenfalls schaltet der Stellantrieb auch nicht auf heizen.
an was könnte das liegen?
am 23. Januar 2024 17:52
Du solltest ihn erst mal verbinden. Und dann wird das wohl schon gehen.
am 23. Januar 2024 18:11
Vielen Dank - leider verbindet er sich nicht mit dem Controller.
gibt es eine Möglichkeit das manuell einzustellen?
an der Verkabelung sollte es nicht liegen oder?
am 23. Januar 2024 21:18
Der Anlernmodus ist nach Einschalten des Stroms für 3min aktiv. Dazu aus der Bedienungsanleitung:
“Schalten Sie nun den Stromkreis wieder ein.
Sobald das Raumthermostat am Stromnetz ange- schlossen ist, startet der Anlernmodus und ist für 3 Minuten aktiv. Der Anlernmodus kann jederzeit durch Drücken der Systemtaste (4) wieder gestartet wer- den.“
Du kannst auch einfach die Sicherung kurz aus- und wieder anschalten. Danach ist der Thermostat wieder für drei Minuten im Anlernmodus
23. Januar 2024 18:16 - bearbeitet 23. Januar 2024 18:19
@Leandro der Schaltausgang wird angesteuert, erkennbar an den Wellen unten. Die erkannte Temperatur ist 24.4 Grad.
Hast Du Stellantriebe, die bei Ansteuerung öffnen oder schließen?
Was passiert, wenn Du in der App auf Geräte hinzufügen gehst? Wo genau scheitert es?
am 23. Januar 2024 18:22
Stellantrieb wird nicht angesteuert da sich der Raumthermostat nicht verbinden lässt.
ich habe den Controller im Keller und das Thermostat ist im 1 OG.
meine Lichtschalter von Bosch werden vom Keller erreicht - der Thermostat leider nicht.
am 24. Januar 2024 07:33
@Geomo das stimmt nicht. Das Thermostat startet, mangels anderer Informationen vom Controller, lediglich im Heizmodus. Das zeigen die geschwungenen Pfeile.
Würde der Ausgang angesteuert, wäre zusätzlich ein kleiner Punkt im Display zu sehen.
am 25. Januar 2024 11:54
23. Januar 2024 18:31 - bearbeitet 23. Januar 2024 18:35
@Leandro dann hast Du ein Reichweitenproblem. Wenn Du die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung benutzt, sollte sie das ZigBee-Signal verlängern können.
Wenn nicht, benötigst Du einen Zwischenstecker Kompakt oder Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung zur Reichweitenverlängerung.
Die Übergabe zwischen Stockwerken muss durch geschickte Positionierung der Reichweitenverlängerung realisiert werden, da die Abstrahlung eher horizontal erfolgt.
am 23. Januar 2024 18:51
Ich werde versuchen den Controler im EG zu platzieren in der Hoffnung das die obere und untere Etage erreicht werden.
meine Licht und Rollladensteuerung sind aus der ersten Serie, ebenfalls der Controller.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
24. Januar 2024 04:41 - bearbeitet 24. Januar 2024 04:43
@Leandro Dann taugen sie nicht zur Reichweitenverlängerung für den RT II.