Raumthermostat 2 mit elektrischer Fußbodenheizung

Alex_smart
New Homie

Hallo,

ich möchte gerne meine elekt. FBH mit dem Raumthermostat (230v) regeln - unter Verwendung eines Bodenfühlers.

Aktuell habe ich einen Thermostat der Fa. Eberle dran, ohne Einbindung in Smart Home.

Das RT2 kann ja externe Fühler, soweit ich gelesen habe wird ein 10kOhm Fühler empfohlen.

Aktuell ist ein F 193720 Fernfühler verbaut. Kann das RT diesen auch "verarbeiten"?

 

Danke schon mal für Eure Antworten 🙂

 

2 ANTWORTEN 2

STdesign
CEO of the Homies

Nein. Der genannte Fühler ist ein NTC 33 kOhm und liefert deshalb falsche Werte.

Screenshot_20241126-135916.png

(Quelle: https://www.eberle.de/produkte/details?Artikelnummer=000193720000&screenWidth=393)

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC I mit 73 Geräten, 155 Automationen, 46 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Danke für die schnelle Antwort, dann geht das leider nicht - schade...

 