am 28. September 2023 16:53
Hallo zusammen,
mein Garagentorantrieb wird bisher ganz normal über einen Taster am Türeingang aktiviert durch einen kurzen 24 V Puls. Diesen Schalter möchte ich beibehalten, zusätzlich aber den Antrieb durch das Relais steuern via Smartphone, also parallel geschaltet zum konventionellen oben beschriebenen Taster.
Der zusätzliche Kontakt S1 am Relais für ein Impuls reagiert ja auf 230 V. Den wollte und kann ich nicht verwenden.
Gibt es hierzu ein Beispielprojekt von Jemanden, der/die das schon mal umgesetzt hat?
Danke und viele Grüße
am 28. September 2023 18:04
S1 benötigst Du nicht. Du schaltest den potentialfreien Schließer des Relais einfach parallel zum vorhandenen Taster.
am 28. September 2023 18:04
S1 benötigst Du nicht. Du schaltest den potentialfreien Schließer des Relais einfach parallel zum vorhandenen Taster.
am 28. September 2023 18:38
Hallo Marice, danke für die Antwort. das ist soweit klar. nur wie programmiere ich dies im Controller? Da kann ich ja lediglich ein oder aus schalten, ich möchte den Kontakt eigentlich nur kurz pulsen, denn der Garagentorantrieb braucht ja nur eine kurze Pulsung (Kurzschluss) seiner beiden potentialfreien 24 V Kontakte....
am 28. September 2023 19:27
Während der Einrichtung lässt sich das Relais als Schalter oder Impulsgesteuert konfigurieren. Die Impulslänge kannst du anschließend ebenfalls einstellen.
am 28. September 2023 20:11
super, danke, das habe ich übersehen. Jetzt passt es.
am 14. Dezember 2023 12:27
Hallo, an den S1 Kontakt kommt der schon vorhandene Schalter. Die Kabenäl vom Garagentorantrieb werden an die Eingänge L (Ganz links im Schaubild der Anleitung) angeschlossen.