am 28. September 2024 12:17
Hallo ☺️
ich habe keine Infos dazu gefunden, deshalb die Frage ob jemand Erfahrung hat.
Ich habe Velux Elektro Rolladen. Diese werden standardmäßig per beiliegender Funkfernbedienung gesteuert. Es gibt das sogenannte Schalterinterface KLF050, was man an einen Standard Unterputz Rolladen Schalter anschließen kann. Dieses funkt dann bei Betätigung der Schalter.
Weiß jemand ob ich dort zusätzlich noch die Rollladensteuerung 2 einbauen kann damit ich die Einbindung zu Bosch hinbekomme?
Liebe Grüße David
am 29. September 2024 00:19
Wie gesagt KLF 050 und 2x smartes Relais. Alternativ KLF 200 (und eine entsprechende Anzahl smarter Relais), falls Du viele Rollläden unabhängig voneinander steuern möchtest. Eine andere Lösung wüsste ich nicht.
am 28. September 2024 13:20
Das ist so nicht vorgesehen und wird daran scheitern, dass die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung nicht mitbekommt, wenn ein Rollladen per Funkfernbedienung bewegt wird. Daher kennt sie die Rollladenposition nicht und ein gezieltes Anfahren einer Position wird unmöglich.
Außerdem ist das KLF 050 nach meinem Verständnis nur für den Anschluss potentialfreier Taster vorgesehen, evtl. wird hier also eine Kleinspannung verwendet (im Zweifelsfall nachmessen). Das ist bei der Rollladensteuerung II nicht gegeben, diese gibt immer 230V aus.
Falls es dir nur um "ganz auf" / "ganz zu" geht, dann könntest Du 2x Smartes Relais an das KLF 050 anschließen und die Rollläden damit "blind" ansteuern.
am 28. September 2024 13:30
Danke, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Geht das denn überhaupt zufriedenstellend? Oder immer nur halbherzig?
Zum Beispiel mit dem KLF200? Damit hatte ich mich noch gar nicht beschäftigt.
am 28. September 2024 15:38
Mit "zufriedenstellend" meinst Du eine positionsgenaue Ansteuerung von Rollläden (mit Rückmeldung der aktuellen Position) per Bosch Smart Home? Das geht nur mit klassischen Rollladenantrieben, die direkt an die Bosch-Rollladensteuerung angeschlossen werden.
Beim Parallelbetrieb von zwei elektronischen Steuerungen (Velux + Bosch) an einem Rollladen wirst Du immer Einschränkungen haben.
am 28. September 2024 17:03
Okay ich verstehe. Also ganz auf und ganz zu reicht mir in meinem Fall tatsächlich aus.
Was denkst du ist da der optimalste Weg? Hast du da eine Tendenz?
am 29. September 2024 00:19
Wie gesagt KLF 050 und 2x smartes Relais. Alternativ KLF 200 (und eine entsprechende Anzahl smarter Relais), falls Du viele Rollläden unabhängig voneinander steuern möchtest. Eine andere Lösung wüsste ich nicht.
Sonntag
Hallo,
ich habe ein BSH und würde gerne meine VELUX-Rollläden, die bisher über eine Funkfernbedienung gesteuert werden, mit in mein BSH einbinden um temperaturabhängig die Rollläden zu steuern. Benötigt man Pro Rollladen einmal KLF 050 und 2 smart Relais von Bosch dafür?
Gruß
Sonntag
Ja genau, zumindest, falls Du jeden Rollladen einzeln steuern möchtest.
Alternativ KLF 200, das hat mehr Eingänge.
Sonntag
vielen Dank für die schnelle Antwort, heißt das im Umkehrschluss ich könnte beide Rollläden über 1 KLF 050 und 2 Relais steuern? Hast du so etwas im Einsatz?
Sonntag
Nein, habe ich nicht im Einsatz. Laut Beschreibung kann das KLF 050 aber auch eine Rollladengruppe steuern. Du könntest also mehrere Rollläden im Velux-System gruppieren.
Wie das konfiguriert wird ist dann aber eine reine Velux-Frage, Bosch Smart Home steuert ja nur die Eingänge an.
Sonntag
habe ich noch nicht ganz verstanden, ich habe 2 Rollläden die ich getrennt steuern möchte, dafür benötige ich 1x KLF 050 und 2 Relais, wenn ich die 2 Rollläden zusammen steuern möchte, also parallel, benötige ich 1x KLF 050 und nur 1 Relais?
Sonntag
Pro KLF 050 benötigst Du zwei Relais - eines für auf und eines für ab. Es sei denn, Du möchtest mit Bosch Smart Home nur öffnen oder nur schließen.
Wie viele Rollläden Du an ein KLF 050 anlernst ist aus Sicht von Bosch Smart Home egal.
Sonntag
Hallo,
ich betreibe ein BSH und möchte meine VELUX-Rollläden einbinden, die bisher mit einer Funkfernbedienung gesteuert werden. Benötigt man hierfür je Rollladen eine KLF 050 und 2 x smarte Bosch Relais?
Gruß
vor 2 Wochen
Hi Maurice, wie müsste ich das mit den 2 Relais schalten bzw. anschließen? Dankeschön
vor 2 Wochen
L / N auf 230V
S1 nicht anschließen
↑L auf KLF 050 "C" (schwarz)
↓ auf KLF 050 ▲ bzw. ▼ (orange / rot)
vor 2 Wochen
Tausend Dank Maurice für die schnelle RM, aber ich hab noch nicht den 100% Durchblick, um ehrlich zu sein. 😅
Besonders nicht mit 2 Relais… wäre es ok für dich es ein wenig ausführlicher zu beschreiben.
Schönen 3. Advent 🚨🚨🚨 und vielen Dank für die Unterstützung!
vor 2 Wochen
L und N dienen der Stromversorgung, diese sowohl bei beiden Relais als auch beim KLF 050 an 230V anschließen.
Den Anschluss C (schwarze Ader) des KLF 050 bei beiden Relais an ↑L anschließen.
Den Anschluss ▲ (orange) des KLF 050 bei einem Relais an ↓ anschließen, ▼ (rot) beim anderen Relais an ↓.
Falls immer noch unklar, besser eine fachkundige Person machen lassen.
vor 2 Wochen
Super… verstanden! Dankeschön