14. November 2023 19:01 - bearbeitet 14. November 2023 19:06
Hallo Zusammen,
habe die Lichtsteuerung II bestellt und wollte diese einbauen. Dose ist zum Glück groß genug.
Nun habe ich das Problem, dass der Schalter (nur Ein / Aus) nur mit der Phase (L) verbunden ist (also rein und raus). Ich habe in der Dose direkt keinen Neutralleiter. GGf. aber in der Steckdose darunter. Es geht ein 5 adriges Kabel quasi von beiden ab (braun und grau gehen an die Lampe, der Rest an die Steckdose)
Wie kann ich mir hier behelfen? Laut Schaltbild hängt die Lampe im Neutralleiter (an Q1).
Wie kann man das in meinem Fall sinnvoll anschließen? Wenn es keine simple Variante gibt kommt dann doch der Elektriker.
Nachtrag: Handelt es sich dabei nicht um eine Spar-Wechselschaltung? Dann müsste die Steuerung vor den Verbraucher (laut FAQ). Nur beim Verbraucher ist keine Dose... Wäre mir anders lieber...
Danke! Viele Grüße Michael
am 14. November 2023 20:03
am 14. November 2023 19:10
Den Neutralleiter kannst Du einfach an der Steckdose anzapfen, der wird nur zur Versorgung der Steuerung selbst benötigt.
Mit "braun und grau gehen an die Lampe" meinst Du wahrscheinlich, dass am Schalter braun und grau angeschlossen sind? Und an der Steckdose dann blau, schwarz und gelb/grün? Gerne auch mal ein Foto posten.
am 14. November 2023 19:51
Exakt wie Du schreibst. 5 adriges Kabel geht von beiden weg. Schwarz, blaue und gelb an der Steckdose und grau und braun am Schalter. Braun führt Strom, grau geht dann zur Lampe (oder umgekehrt, habs gemessen aber wieder eingebaut). Blau von der Steckdose zu bekommen ist kein Problem.
Wie schalte ich das dann nun an die Steuerung? Nur einmal blau an N? Wie dann braun und grau? Und schaltet dann der Schalter noch?
Danke!
am 14. November 2023 20:03
am 14. November 2023 20:37
Danke, werde ich morgen gleich probieren. Leuchtet so auch ein…
am 14. November 2023 19:10
Du musst den Neutralleiter zur Lichtsteuerung II legen und an N anklemmen. Sonst funktioniert das Gerät nicht. Ohne N ist also nicht möglich.
In aller Regel sind die Dosen miteinander verbunden und haben einen Durchgang. Du kannst das N von der Steckdose abzweigen. Bestenfalls sind Steckdose und Licht im gleichen Stromkreis, also durch die gleiche Sicherung geschützt.
Laut Schaltbild hängt die Lampe im Neutralleiter (an Q1).
Die Lampe hängt erst nach dem Verbraucher an N. Das ist nicht das gleiche Potential wie an Q1.
am 14. November 2023 19:54
N zu bekommen ist kein Problem. Dosen sind groß und verbunden. Jetzt stellt sich nur die Frage des Anschlusses der Phase und des Schalters.
Ob es der gleiche Stromkreis ist muss ich noch prüfen…
Danke!
am 17. November 2023 13:39
Hallo @mweber1000, gemäß Installationsanleitung darf der Einbau von 230V-Geräten nur durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen. Wir bitten dich daher, einen Installateur hinzuzuziehen. Viele Grüße, Philip