Automation Zwischenstecker funktioniert nicht mehr

Franky
Homie

Hallo zusammen,

 

seit dem letzten Vodafone Update 21./22.02.2024 funktioniert die Automation meiner drei Zwischenstecker GEN.1 nicht mehr!

Am Anfang gab es auch Probleme mit der Rolladensteuerung, da wohl die Uhrzeit nicht erkannt wurde.

So gingen die Rolläden mitten in der Nacht auf!

Hat sich zwischenzeitlich aber wieder eingespielt.

Jetzt hängen die Zwischnestecke  noch.

Gibt es eine Möglichkeit , außer einem Reset und neu anlernen, damit die wieder funktionieren?

Ich möchte ungern alle Zeitschemen wieder neu anlernen. 😞

 

Danke schonmal für Tipps

 

Gruß
Franky

4 ANTWORTEN 4

Geomo
CEO of the Homies

@Franky Ist die Urzeit im Router korrekt? Der SHC bezieht seine Zeit von dort.

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.2 PB3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Franky
Homie

Sollte sein, da die Rolläden nach Zeitplan funktionieren 🤔

SHC Zeit stimmt. Hab es gerade nochmal gecheckt.

SebastianHarder
Experte von Bosch Smart Home

Die dargestellte Zeit unter Mehr > System > Smart Home Controller ist nicht die SHC-Zeit, falls du die Information von dort hast. Daher bitte nochmal die Zeit im Router checken und ggfs. den SHC neu starten.

Lead Android Developer @ Bosch Smart Home
Zuhause: SHC II mit 59 Geräten, 32 Automationen, Pixel 6 mit Android 15

☝️ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Franky
Homie

Problem gelöst.

 

Ich hab den SHC kurz von der Stromversorgung getrennt und neu hochgefahren. Seither funktioniert es wieder.

Danke Euch😊