Donnerstag
Hallo
hat jemand sich nach dem Controller Update das Problem, das alle Verbindungen abbrechen? Habe den schon für 10 Minuten vom Netz genommen. Aber ich habe auf kein Gerät mehr Zugriff. Nach dem Neustart geht es für ein paar Minuten. Aber dann ist wieder alles nicht erreichbar.
Donnerstag
Wie lange wartest du nach dem Neustart? Es ist normal, dass nicht direkt alle Geräte funktionieren. Diese kommunizieren nicht durchgehend mit dem Controller. Daher dauert es je nach Gerät etwas länger.
Strombetriebene Geräte sind meist sehr schnell da. Die Rauchmelder können bis zu 24 Stunden brauchen.
Donnerstag
Ich habe den Controller 10 Minuten heute Morgen von Strom genommen
Donnerstag
Hallo.
leider habe ich das Thema 2 mal eröffnet. Wie auf dem Foto zu sehen habe ich sporadisch mal Verbindung. Dann wieder nicht. Ganz seltsam.
Donnerstag
Das sieht wirklich etwas merkwürdig aus. Vielleicht hilft noch etwas zu warten.
Gab es vor dem Update auch schon hin und wieder Probleme mit Verbindungen?
Donnerstag
Nein so gar nicht.
das Theater habe ich seit gestern
Donnerstag
Hallo @Gianluca , hast Du mal die Signalstärke des Twinguard überprüft ?
Du kannst auch eine Neuverbindung zum Controller anstoßen, indem Du die Taste am Twinguard länger als 4 Sekunden drückst.
Theoretisch könnte auch eine schwache Batterie die Ursache sein, aber das wäre dann ein eher unwahrscheinlicher Zufall direkt zum Zeitpunkt des Updates.
Bei mir laufen die Messungen nach dem Controllerupdate übrigens problemlos weiter.
Donnerstag
Grüß dich. Das habe ich vorher nie gehabt. Bei den twinguards kann ich das in der App nachweisen. Die Batterien sind frisch. Signalstärke ist super.
Donnerstag
Das ist schon sehr seltsam, dass es zeitlich mit dem Update des Controllers zusammen fällt.
Laut der Hilfeseite zum Twinguard (Twinguard ) ist ggf. auch ein Zurücksetzen des Melders und neues Einbinden eine Option, allerdings mit Verlust der Datenhistorie. Da würde ich vorher nochmal warten, ob sich das Verhalten im Laufe eines Tages nicht doch bessert.
Du könntest das Problem auch noch auf der speziellen Seite mit den Beiträgen zum System Update aufführen (hier ). Ich denke, da schauen Bosch Mitarbeiter möglicherweise regelmäßiger nach auftretenden Problemen im Zusammenhang mit dem Update.
Donnerstag
Wie gesagt gerade ist das Raumthermostat einfach nicht mehr erreichbar gewesen. Kurze Zeit später vollen Empfang.
Donnerstag
Habe jetzt gesehen, dass Du es auch schon in den Beiträgen zum Update aufgenommen hattest und auch andere Geräte Probleme machen. Viel Erfolg mit dem Ticket !
Es wäre hilfreich, wenn Du später die Lösung hier teilen würdest.
Freitag
Guten Morgen,
der Support hat mir nochmal ein Update zugeteilt. Ich soll es neu bewerten. Dies ging unfassbar schnell vom Support.
Donnerstag
hab auch ein problem nach dem neuesten update des smartcontrollers II.
alle leds leuchten konstant, die aktuellste app zeigt aber nonstop „update wird durchgeführt“ an ich kann nicht auf den controller zugreifen.
dadurch kann ich momentan leider nicht heizen, das ist mehr als bescheiden.
kann man ohne laufenden controller wenigstens die heizfunktion der thermostate II irgendwie aktivieren hab hier
in vier räumen nur 17 grad celsius.
das ganze system wurde mit den letzten updates grundsätzlich immer instabiler.
Donnerstag
Hallo @dontsmarthome , ich nutze die Geräte nicht, aber schau mal in diesem Eintrag zum Umstellen auf manuellen Betrieb (bis das Problem mit dem Controller gelöst ist): hier