am 02. September 2022 13:53
Hallo Community,
ich möchte eine elektrische rund Dachkuppel mit der Rolladensteuerung II öffnen. Die Steuerungsleitung vom Jung-Schalter zum Motor hat aber nur 24V.
Gibt es da eine Lösung? Aufs Erste funktioniert es mit der Rolladensteuerung II nicht.
am 02. September 2022 14:01
Das wird leider nicht funktionieren.
Auf Herbst ist ein Relais angekündigt, das könnte dann verwendet werden.
am 08. Januar 2023 11:46
Gibt es das Relais schon? Oder wie ist hier der Kenntnisstand?
am 08. Januar 2023 12:11
Bisher gibt es dazu noch keinen Erscheinungstermin.
am 26. August 2023 20:16
Ist die Steuerung einer 24 V Lichtkuppel mit dem neuen Smarten Bosch Relais möglich?
Bei der Rollladensteuerung II kommen ja 230 V auf der Q1 Leitung zum Motor an und die Steuerung der Dachkuppel funktioniert deshalb nicht.
Wie ist das beim Bosch Smart Home Relais, wenn auf N und L 230 V anliegen? Funktioniert die Steuerung mit dem Relais. Werden an die Motorsteuerung dann 24 V weitergegeben?
am 26. August 2023 22:01
Ja, das funktioniert. Der Leistungskontakt vom Smartes Relais ist potentialfrei. Du kannst also eine von außen angelegte 24 V Spannung schalten. Das Relais selbst braucht allerdings 230 V.
Allerdings kann das Relais nicht Motor Auf/Ab, sondern nur eine Richtung. Du bräuchtest also für jede Richtung ein eigenes Relais. Seidenn der Motor macht die Richtungsumkehr (wie ein Garagentorantrieb).