am 24. Februar 2024 11:48
Guten Tag,
nachdem gestern das Update des Energiemanagers erschienen ist, wollte ich mich gleich an die Installation machen. Smart Home Verbindung war nun kein Problem mehr. Aktivierungscode hat auch funktioniert. Anmeldung mit Single-ID auch. Wenn dann aber die Verbindung zur Wärmepumpe hergestellt werden soll kommt die Fehlermeldung EMAPP-001. Was bedeutet das? Hab die Wärmepumpe compress 5800i AW mit K30 RF WLAN Modul.
Danke für eure Hilfe
am 26. Februar 2024 08:58
Der Fehler EMAPP-001 weist auf eine nicht kompatible Firmware der Wärmepumpe hin.
Die CS5800 ist erst ab der Software 7.6.0 mit dem Energiemanager kompatibel.
Bitte schauen Sie einmal an der Anlage über das Service Menü welche Firmware für die Wärmepumpe hinterlegt ist.
Menütaste (3 Striche) gedrückt halten bis Countdown angezeigt und von 3-0 gezählt hat. Dann über Monitordaten/Systemkomponenten die Firmware der Wärmepumpe prüfen
Sollte die Firmware veraltet sein muss diese zuerst über den Kundendienst vor Ort an der Anlage aktualisiert werden
So die Antwort vom Support. Aufgrund der Updates im Energiemanager ist nun auch eine Softwareaktualisierung notwendig...
Danke euch aber für die Antworten!
24. Februar 2024 15:56 - bearbeitet 24. Februar 2024 15:58
@LN27 das scheint ein spezifisches Thema der Wärmepumpe zu sein. Bitte wende Dich an den Bosch HomeComfort Support.
am 25. Februar 2024 12:16
In der Installationsanleitung zum Energiemanager sind ab Seite 30 die Fehlercodes erklärt:
am 25. Februar 2024 13:01
@WHasse1 EMAPP-001 ist da aber nicht aufgeführt.
am 26. Februar 2024 08:58
Der Fehler EMAPP-001 weist auf eine nicht kompatible Firmware der Wärmepumpe hin.
Die CS5800 ist erst ab der Software 7.6.0 mit dem Energiemanager kompatibel.
Bitte schauen Sie einmal an der Anlage über das Service Menü welche Firmware für die Wärmepumpe hinterlegt ist.
Menütaste (3 Striche) gedrückt halten bis Countdown angezeigt und von 3-0 gezählt hat. Dann über Monitordaten/Systemkomponenten die Firmware der Wärmepumpe prüfen
Sollte die Firmware veraltet sein muss diese zuerst über den Kundendienst vor Ort an der Anlage aktualisiert werden
So die Antwort vom Support. Aufgrund der Updates im Energiemanager ist nun auch eine Softwareaktualisierung notwendig...
Danke euch aber für die Antworten!