am 05. November 2025 23:45
Ich lese immer wieder, das Schalter und immer nun "Entkoppelbar" sind.
Was meint ihr damit?
Die Lampe muss doch immer mit Strom versorgt werden und braucht dazu die Leitung zum Schalter.
Also eine Phase, die dann durch das Betätigen der Schalters weitergeleitet zum Lampendraht wird.
Was bedeutet nun entkoppelt?
Könnte ein Beispiel machen für gekoppelt und für entkoppelt?
Danke
am 06. November 2025 01:18
Zunächst zu den Begrifflichkeiten: Schalter bzw. Taster sind das, was an die Eingänge der Unterputzmodule angeschlossen wird. Die Unterputzmodule selbst heißen Dimmer, Smartes Relais, Lichtsteuerung II bzw. Rollladensteuerung II.
Die Eingänge S1 / S2 waren bisher immer an die Ausgänge Q1 / Q2 "gekoppelt". Bei Betätigung eines Tasters / Schalters wurde daher immer der zugehörige Ausgang (und damit z. B. die angeschlossene Lampe) geschaltet bzw. gedimmt.
"Entkoppelt" bedeutet nun, dass die Eingänge von den Ausgängen logisch getrennt werden. Bei Betätigung eines Tasters / Schalters passiert dann erstmal nichts. Die Eingangssignale werden aber an den SHC übertragen und können dort flexibel verarbeitet werden (über die Funktion "zusätzliche Tastenbelegung" sowie in Automationen).
Damit lassen sich die angeschlossenen Taster / Schalter "intelligenter" machen. Beispiele:
Ein Tastendruck an einem Dimmer stellt eine von der Uhrzeit abhängige Helligkeit ein.
An einer Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung fährt ein langer Druck auf Taster 1 den Rollladen auf 30% und ein langer Druck auf Taster 2 auf 70%. Mit kurzen Tastendrücken kann er wie bisher frei positioniert werden.
Kurze Tastendrücke an einer Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung schalten die dort angeschlossenen Lampen ein oder aus, lange Tastendrücke dagegen alle Lampen im Raum oder auch in der ganzen Wohnung.
am 06. November 2025 01:18
Zunächst zu den Begrifflichkeiten: Schalter bzw. Taster sind das, was an die Eingänge der Unterputzmodule angeschlossen wird. Die Unterputzmodule selbst heißen Dimmer, Smartes Relais, Lichtsteuerung II bzw. Rollladensteuerung II.
Die Eingänge S1 / S2 waren bisher immer an die Ausgänge Q1 / Q2 "gekoppelt". Bei Betätigung eines Tasters / Schalters wurde daher immer der zugehörige Ausgang (und damit z. B. die angeschlossene Lampe) geschaltet bzw. gedimmt.
"Entkoppelt" bedeutet nun, dass die Eingänge von den Ausgängen logisch getrennt werden. Bei Betätigung eines Tasters / Schalters passiert dann erstmal nichts. Die Eingangssignale werden aber an den SHC übertragen und können dort flexibel verarbeitet werden (über die Funktion "zusätzliche Tastenbelegung" sowie in Automationen).
Damit lassen sich die angeschlossenen Taster / Schalter "intelligenter" machen. Beispiele:
Ein Tastendruck an einem Dimmer stellt eine von der Uhrzeit abhängige Helligkeit ein.
An einer Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung fährt ein langer Druck auf Taster 1 den Rollladen auf 30% und ein langer Druck auf Taster 2 auf 70%. Mit kurzen Tastendrücken kann er wie bisher frei positioniert werden.
Kurze Tastendrücke an einer Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung schalten die dort angeschlossenen Lampen ein oder aus, lange Tastendrücke dagegen alle Lampen im Raum oder auch in der ganzen Wohnung.
am 06. November 2025 05:11
Ergänzend dazu: Im gekoppelten Zustand schaltet der Ausgang (Q) bei Betätigung des Eingangs (S) auch wenn keine Verbindung zum SHC besteht. Diese Funktionalität geht bei Entkopplung natürlich verloren. Bei Defekt oder Störung des SHC oder Verbindungsproblemen "tappt" man bei Nutzung der Entkopplung daher im Dunkeln.
am 06. November 2025 08:34
Vielen lieben Dank.
Die Erklärungen bringen Licht ins Dunkel.
Danke
am 06. November 2025 09:25
Für Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung oder Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung wird dann nur funktionieren wenn man Taster nutzt. Wie ist der Verhältnis wenn man normalen Schalter von Busch - Jäger nutzt?
am 06. November 2025 13:47
Auch Schalter lassen sich entkoppeln. Die Einstellung "zusätzliche Tastenbelegung" gibt es für Schalter zwar nicht, man kann sie aber in Automationen als Auslöser verwenden. Dann nicht als kurzer oder langer Tastendruck, sondern "wird umgeschaltet / eingeschaltet / ausgeschaltet".
Taster:
Schalter:
Übrigens ist das Entkoppeln keine Voraussetzung für die Nutzung von "zusätzlichen Tastenbelegungen" oder der Verwendung der Eingänge als Auslöser in Automationen. Man kann diese Funktionen auch zusätzlich zu dem "gekoppelten" Standardverhalten nutzen, muss dann aber darauf achten, dass keine Konflikte der parallel laufenden Funktionen entstehen.
Sonntag
Hallo zusammen,
ich habe etwas noch nicht richtig verstanden.
Ich habe die Lichtsteuerung II für die Haustürbeleuchtung innen und außen installiert. Funktioniert prima. Nun möchte ich innen aber Ledvance Zigbee Leuchten nutzen, um z.B. den Alarmstatus optisch anzuzeigen.
Dazu habe ich den Wippschalter vom Eingang S2 entkoppelt.
Wie konfiguriere ich jetzt so, dass ich auch mit dem Schalter die Zigbee-Lampe an und aus bekomme?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Sonntag
Die "zusätzliche Tastenbelegung" gibt es wie gesagt nur bei Tastern. Bei einem Schalter musst Du (mindestens) zwei eigene Automationen erstellen:
Als Auslöser ("Wenn ...") wählst Du "Lichtsteuerung" und dann "Tastendruck". Dann kannst Du die gewünschte Lichtsteuerung II, den Schalter S2 und "wird irgendwo gedrückt" (umgeschaltet) auswählen.
Die erste Automation bekommt dann noch die Bedingung ("Und ...") "Ledvance-Lampe ist aus" und die Aktion ("Dann ...") "Ledvance-Lampe einschalten", die zweite Automation entsprechend umgekehrt.
Sonntag
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Automationen hatte ich bereits versucht, aber nicht den "Tastendruck" als Auslöser gewählt. Jetzt funktioniert es wunderbar!
am 06. November 2025 10:28
@SuKu Wenn Du Lichtsteuerung aktivierst, kannst Du auch Schalter auswählen.