Donnerstag
Guten Morgen!
Wir haben Anfang des Jahres den SmartHome Controller II und die entsprechenden Heizkörperthermostate II gekauft. Hatten vorher den Controller I und passende Thermostate.
Nun ist Heizsaison und wir stellen fest, dass die Thermostate II extrem langsam öffnen und somit die Räume sehr lange brauchen zum aufheizen.
Reset wurde schon durchgeführt und hat zu keiner Besserung geführt.
Ich bitte um Hilfestellung, da wir aktuell so nicht von einer funktionierenden und komfortablen Smarthome Lösung sprechen können, da waren die Geräte der Version I besser.
VG
Donnerstag
@AH0912 die Aufheizkurven der HKT II und I unterscheiden sich leider. Helfen könnte, wenn du zum Start den Bosster aktivierst, dann öffnet das Ventil erstmal auf 80%. Danach geht es leider wieder zu und das das Aufheizen erneut. Der Heizkörper sollte dann aber schon etwas warm sein. Es scheint leider keinerlei Bezug zwischen dem Gradienten der Temperatur und dem Öffungsgrad des Thermostats zu geben.
Donnerstag
Das Problem ist, dass es ewig, teilweise bis zu 30 Minuten dauert, bis die Ventile überhaupt anfangen zu öffnen und dann sehr langsam.
Da wir z.Bsp. Automatisationen erstellt haben, dass morgens um 5 Uhr im Bad & Wohn-/ Esszimmer die Heizung angehen soll, und es somit warm sein soll, wenn wir aufstehen, ist das manuelle aktivieren des Boosters keine Option, da man ja genau wegen einer Automatisation etc. so ein System anschafft.
Donnerstag
@AH0912 die Ventile öffnen, wenn die Ist-Temperatur 0.5° unterhalb der Solltemperatur fällt. Hast Du wirklich die HKT II +M?
Donnerstag
Ja, definitiv die HKT II +M, hatten extra darauf geachtet, die aktuellsten Geräte zu kaufen.
Kann man das in der App irgendwie sehen / checken?
Donnerstag - zuletzt bearbeitet Donnerstag
@AH0912 in den Einstellungen des Thermostat kannst Du den aktuell Öffnungsgrad sehen. Wenn Du die Themostate Anfang des Jahres gekauft hast, kann es schon ein +M sein, da er 2024 raus kam.
Donnerstag
@Geomo
gerade nachgeschaut, am 29.05.2025 bestellt und auf der Bestellbestätigung und der Rechnung steht HKT II +M, ind en Einstellungen der HKTs steht auch was von Zigbee, daher bin ich mir sicher, dass es HKT II +M sind.
Ja, das mit dem Öffnungsgrad ist bekannt, dass ist ja u.a das Problem, dass die HKTs ewig nicht öffnen und beim Öffnungsgrad "0%" steht.
Donnerstag
Hallo@AH0912
Ich mache das so
Solltemperatur 30°
Dann geht die Ventilöffnung schnell auf 100%.
Und eine Automation:
WENN Isttemperatur >21,5°
DANN Solltemperatur 22°
Donnerstag
@AlanSumm Danke für den Tipp, aber 30° einzustellen widerspricht irgendwie jedem Effizienzgedanken und dann muss man das ja manuell wieder runterdrehen.
Ich habe die Automatisierung wie folgt eingestellt:
Eine Automatisierung mit Uhrzeit & Wochentag löst ein Szenario mit Raum und gewünschter Temperatur aus.
Donnerstag - zuletzt bearbeitet Donnerstag
@AH0912 wie ist denn die Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur in dem Fall? Am besten wär ein Verlaufsdiagramm über RestAPI, Zum Beispiel mit Home Assistant. Dann am besten auch über HACS die Tschamm Integration laden.
Donnerstag
also wenn die Temperaturdifferenz zwischen SOLL und IST z.B. lediglich 0,5 Grad betragen würde, könnte ich die Verzögerung ja verstehen, jedoch passiert dies auch 1,5 Grad Unterschied.
Kann man Home Assistant parallel zu der Bosch App nutzen, oder geht nur entweder oder?
Donnerstag - zuletzt bearbeitet Donnerstag
@AH0912 na klar kann man die beiden parallel nutzen. Das mache ich zum messen schon seit Jahren so.
gestern
@Geomo ok, dann werde ich gleich mal HomeAssistant auf meinem QNAP installieren und das ganze mal testen
Donnerstag - zuletzt bearbeitet gestern
Hallo @AH0912 ,
darf ich fragen, warum du die Gen.I gegen Gen.II getauscht hast? Nach meinen Beobachtungen ist das Regelverhalten der 1. Generation deutlich besser. Die Regelstrategie der Heizkörper-Thermostate der 2. Generation waren und sind häufiger Diskussionspunkt hier im Forum. Nach einigen Softwareanpassungen durch Bosch wurde nun das Regelverhalten mit dem Ziel angepasst, ein deutliches Überschwingen zu vermeiden. Das heißt nach meiner Beobachtung aber, dass die Steuerzeiten auch länger wurden. Da jede Heizungsanlage unterschiedlich ist, wird es schwer sein, eine universell passende Strategie zu programmieren. Hier ist es empfehlenswert, sich durch individuelle Anpassung der Heizzeiten an eine geeignete Einstellung heranzutasten. Ich empfehle hier mit "Ruhe und Bedacht" und kleinen Schritten heranzugehen. Was gar nichts bringt, ist die Erwartung, dass eine Heizungsanlage auf schnelle Temperaturänderungen genau reagiert. M.E. ist es unerheblich, ob die Temperatur auf +/-0,5°C genau geregelt wird. Wesentlich wichtiger ist eine "Wohlfühltemperatur" zu erreichen. Oftmals bringt es auch mehr, die vorgelagerte Heizung auf Vorlauftemperatur und Durchfluss zu optimieren und den Heizkörper-Thermostaten nur einen kleineren Teil der Regelarbeit zu überlassen. Eine Heizungsanlage ist eben kein "Männerspielzeug"....
Übrigens: Falls du die Thermostate der ersten Generation noch hast, kannst du diese auch mittels eines "Funksticks" an den Controller der 2.Generation anschließen. Nur eine Kombination aus Gen.1 und Gen.2 in einem Raum ist nicht empfehlenswert.
Vielleicht konnte ich dir mit dieser Erklärung helfen. Wenn nicht, einfach ignorieren!
gestern
wir haben auf die 2. Generation gewechselt, da wir das System um Bewegungs- und Rauchmelder und Kamera erweitert haben, die nur mit dem neuen Controller kompatibel sind und wir keine Lösung über zusätzliche Funksticks etc einsetzen wollten.
Bitte nicht falsch verstehen, jedoch geht es hier in keiner Weise um die Nutzung als "Männerspielzeuge ". Wir nutzen schon seit Jahren den Controller I mit den HKTs I, welche einwandfrei geregelt haben, wenn man im Winter z.B. nach dem Lüften etc. wieder geheizt hat.
Wenn ich aber nun bei der neuen Generation des Controllers und der HKTs 30 Minuten warten muss, bis hier überhaupt etwas passiert, was vorher jahrelang tadellos lief, dann ist das kein Problem der Heizungsanlage und auch kein Problem davon, dass ich rumspielen würde, sondern schlicht und einfach ein schlechte SW Umsetzung seitens Bosch.
Wenn wir im Winter 30 Minuten warten müssen, bis ein HKT II sich dann mal entscheidet, so langsam mal das Ventil zu öffnen, um den Raum aufzuheizen, was dann auch wieder seine Zeit dauert, dann ist hier nicht von Komfort zu sprechen. Hat ja mit den HKT I auch einwandfrei funktioniert.
Kann man hier irgendwie den BOsch Support erreichen?
gestern
da wir das System um Bewegungs- und Rauchmelder und Kamera erweitert haben, die nur mit dem neuen Controller kompatibel sind
Das ist übrigens ein Irrtum. Sämtliche jemals verkauften und aktuellen Produkte sind kompatibel zum alten Controller.
Mit Blick auf das Supportende für den Controller I Ende 2028 ist der Wechsel natürlich trotzdem sinnvoll gewesen.
gestern - zuletzt bearbeitet gestern
@AH0912 Ja, einfach aus der BSH App unter Hilfe & Kontakt ein Ticket öffnen.
Bei uns sind die Ventile mittlerweile innerhalb von 10 Minuten voll geöffnet.
Kannst Du bitte Deine „30 Minuten“ irgendwie dokumentieren, z.b. Screenshot der Ventilöffnung alle 5 Minuten.
gestern
'Mittlerweile" heißt, dass du vorher ebenfalls Probleme hattest?
Was wurde verändert, dass es nun besser läuft?
gestern
@AH0912 mit dem Regelverhalten des vorletzen Softwareupdates für die Thermostate. Wir sind gerade nicht zuhause, deshalb kann erst Montagfrüh wieder eine Grafik davon aufzeichnen.