vor 3 Wochen
Mein Raumthermostat II steuert Stellmotoren von Bosch für die Wandheizungskreisläufe an. Nun ist folgendes passiert die Stellmotoren machen zu sobald ich die Heizungstemperatur hochstelle.
vor 3 Wochen
Du sprichst von Raumthermostat II in Kombination mit Heizkörper-Thermostat II ?
Oder von einer Wandflächenheizung mit Raumthermostat II 230V mit Stellantrieb von z.B. Junkers/Bosch?
vor 3 Wochen
Nein Stellmotoren IP 44
vor 3 Wochen
Dann dürfte der eingestellte Ventiltyp nicht stimmen. Wenn sie nun schließen obwohl geheizt werden soll, hast du "stromlos geschlossen" hinterlegt. Du brauchst dann aber "stromlos geöffnet". Die Formulierung nutzt die hydraulischen Verhältnisse am Ventil. Nicht den Zustand des elektrischen Kontakts im Raumthermostat.
vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Ist "NC = stromlos geschlossen" oder "NO = stromlos offen" richtig programmiert?
vor 3 Wochen
Hat es denn schonmal funktioniert, oder wurde alles neu montiert?
Vielleicht stimmt was mit der Verkabelung oder den Einstellungen nicht.