Die Zentralheizungssteuerung funktioniert soweit, aaaaber Feintuning ist noch nötig.

Wenn von einem Raum die Anforderung zum Heizen kommt weil die Raumtemp. 0,2°C unter Soll liegt startet zwar die Zentralheizung aber der entsprechende Heizkörperthermostat bleibt geschlossen. Das heißt das die Umwälzpumpe das warme Wasser unnötig im Kreis pumpt. Falls das noch verbessert wird arbeitet das System für mich perfekt.

Im Moment ist ein Heizungsthermostat 2 noch 43% geöffnet obwohl seine Anforderung abgeschaltet ist weil die gemessene Temp. bei 21,3°C, bei Soll 21°C liegen. Die Heizung läuft aber wegen einer anderen Anforderung natürlich weiter.

Screenshot_20241004_050146_Smart Home.jpgScreenshot_20241004_050129_Smart Home.jpgScreenshot_20241003_163147_Smart Home.jpgScreenshot_20241003_163130_Smart Home.jpg

13 ANTWORTEN 13

Geomo
CEO of the Homies

@J_Neudert das kann ich an Hand Deiner Bilder nicht nachvollziehen. Der HKT mit 21,3‘ (Bad) hat eine Solltemperatur von 21,5°. Da ist es logisch, dass das Ventil noch offen ist, da die Solltemperatur noch nicht erreicht ist. Da Bild der Einstellungen des Bades zeigt aber auch 0% Öffnung.

Um das zu überprüfen würde sich eine Messung mit z.B. HomeAssistent anbieten. Damit könntest Du ein richtiges Diagramm Ventilöffnung/Sollwert usw. erstellen und müsstest nicht mit Momentaufnahmen hantieren.

Geomo_0-1728114117785.jpeg

 

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

"Da Bild der Einstellungen des Bades zeigt aber auch 0% Öffnung."

Genau das kann nicht sein, wenn die Zentralheizung läuft wegen dem selben Raum der Heizleistung anfordert.

Die Ventilöffnung war ca. 10 Minuten nach Einschalten der Heizung bei 0%. Da reichen mir Momentaufnamen um festzustellen das die Heizung das aufgeheizte Wasser sinnlos im Kreis pumpt 😉

Geomo
CEO of the Homies

@J_Neudert bitte erstelle dazu ein Supporticket und sende das Systemprotokoll mit. Das Supportteam sollte das dann an Hand der Daten des Controllers nachvollziehen können.

Das Supportticket ist der offizielle Weg ein Thema an BSH zu melden und nur so wird es im Qualitätssystem registriert.

Die Community hier ist zum Austausch unter Nutzern.

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

MaFu
Advanced Homie

Der Heizkörpertermostat II hat allgemein Probleme mit der Regelung, siehe unter anderem https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/heizk%C3%B6rper-thermostat-ii-so-geh...

Puh...seit Februar

 

Geomo
CEO of the Homies

@J_Neudert ich habe dazu mal bei der Moderation nachgefragt.

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

J_Neudert
Homie

Nach ein paar Tagen möchte ich noch eine Erfahrung, die eventuell für andere hilfreich ist, mitteilen.

Meine Situation sieht folgendermaßen aus: Wanddose in der das Relais zur Steuerung der Zentralheizung eingebaut ist. Darüber ist das Raumthermostat2 mit der dazugehörigen Halterung verschraubt. Dieser Aufbau hat zur Folge das die gemessene Temperatur vom RT durch die Abwärme vom Relais bis +1,5°C verfälscht wird. Eine Kalibrierung des RT ist nicht möglich weil sich die Abweichung mit Einschaltdauer des Relais verändert.

In welcher Höhe ist denn das Relais? Wenn ich ein Raumthermostat frei setzen könnte, würde ich es etwa auf eine Höhe 1,60 m montieren.

Seit 2019 privater BSH Nutzer
SHC II + Funkstick: 89 Geräte / >100 Automation
Samsung S23 FE Android 14
Samsung Tab S9 FE+ Android 14

Geomo
CEO of the Homies

@J_Neudert Das ist natürlich eine ungünstige Montagesituation. Eine Temperaturmessung sollte so installiert sein, dass sie nicht durch den Montageort beeinflusst werden kann. Das würde ich dringend ändern. 
Außerdem bitte am Relais mal prüfen, ob L und N korrekt angeschlossen sind und nicht vertauscht. 

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Lösung muss ich nur noch umsetzen 😉

Kabelfarben und Bezeichnungen sind mir durchaus bekannt.

 

So, Thema erledigt:-)20241006_112103.jpg

Geomo
CEO of the Homies

@J_Neudert die Kabelfarbe ist keine sichere Quelle für die Phase.

 

 

 

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Das ist schon klar

Maurice
CEO of the Homies

Solange der potentialfreie Schließer auch als solcher genutzt wird (nicht auf L gebrückt) ist es völlig egal, ob L und N vertauscht sind.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC I mit 51 Geräten, 122 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.



Rechtswidrigen Inhalt melden