am 30. Dezember 2024 13:25
Hallo,
ich habe einen BTH-RM230Z angeshlossen und eingerichtet für 230V (mit Brücke)
Der Antrieb ist auf Stromlos geshlossen eingestellt.
Ein Umschalten im Gerät ist zu hören, jedoch sind bei beiden Zuständen auf dem Schaltausgang permanent 230V messbar.
Woran kann es liegen?
am 30. Dezember 2024 13:54
Brücke ist zwischen L und COM? Und Du misst zwischen NO und N?
Hast Du auch mal ohne angeschlossenen Stellantrieb gemessen?
am 30. Dezember 2024 14:11
Brücke ist zwischen L und COM wie vorgeschrieben eingesetzt.
Stellantrieb ist noch nicht angeschlossen.
Gemessen an NO und N.
am 30. Dezember 2024 14:24
Hört sich dann leider nach Defekt an.
am 30. Dezember 2024 15:54
Danke für die schnelle Unterstützung,
ohne Brücke kamen 1,4 V an N0 an.
ich habe es ausgebaut und schicke es zurück.