Ich möchte meine alten Bimetall-Raumthermostate der Fußbodenheizung gegen das Raumthermostat II 230V austauschen. Sehe ich das richtig, dass braun an L, blau an N und schwarz an NO angeschlossen wird (Brücke zwischen L und COM natürlich auch)? Bilder vom zentralen Anschlussmodul (Roth AM-6) und aktuellen Raumthermostat (Uponor RF230) anbei.

IMG_5542.jpegIMG_5540.jpegIMG_5543.jpegIMG_0085.jpeg

1 ANTWORT 1

Maurice
CEO of the Homies

Ja, das siehst Du richtig.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.