Raumthermostat 230V Display bleibt aus

TobiasBu
Apprentice Homie

 Guten Tag,

ich habe einige andere Installationsanfagen durchgelesen und bin der Meinung alles korrekt verkabelt zu haben. Manchmal sieht man aber seine eigenen Fehler nicht, daher die Bitte um Hilfe.

 

Anbei drei Fotos:

Altes Thermostat.

Bosch mit Brücke

Bosch mit Wagoklemme, da ich die Brücke im Verdacht hatte.

 

Das Display bleibt beim Aufstecken aus, daher findet es auch die App nicht.

 

Ich habe es sogar mit einem zweiten Gerät getestet um einen Defekt auszuschließen.

 

 

IMG_0278.jpeg

IMG_0279.jpeg

IMG_0281.jpeg

 

Danke euch vorab!  

 

 

7 ANTWORTEN 7

TobiasBu
Apprentice Homie

 

Christopher
CEO of the Homies

Hast du einen Anschlussplan des altes Thermostats? Was genau 1 und was 2 ist?

Vielleicht geht Braun auch an den Stellmotor?

Seit 2019 privater BSH Nutzer
SHC II + Funkstick: 89 Geräte / >100 Automation
Samsung S23 FE Android 14
Samsung Tab S9 FE+ Android 14

Ich habe in der Verteilerdose nachgesehen, braun und blau sind korrekt verdrahtet und grau geht an den Stellmotor. Mit dem alten Thermostat funktioniert es auch einwandfrei.

IMG_0294.jpeg

Maurice
CEO of the Homies

Sieht in Ordnung aus, da fallen mir nur die ganz banalen Dinge ein. Sicherung nach der Installation wieder eingeschaltet? Mal gemessen, ob zwischen blau und braun 230V anliegen? Ausgeschlossen, dass das ein 24V-System ist?

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC I mit 53 Geräten, 122 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Sicherung war wieder drin.

Das messen steht noch aus, es dürfte aber 230V sein.

orient88
Junior Homie

Hi Tobias,

I also have the same problem. Cannot power-up the display (blank) and no connection to SHC too. But, I have 230Vac on both L an N. Probably will need to contact support.